Автор Тема: Заземлення на АЗС  (Прочитано 19225 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #45 : 14 Вересень 2011, 10:58:31 »
да Андрей, я то же через каждые 100м забиваю 3-х метровый электрод из уголка
С какой целью?
ПУЕ
2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту
Я думаю, этого будет достаточно. Нужно только посчитать сопротивление...
« Останнє редагування: 14 Вересень 2011, 11:00:27 від *Андрей* »

Offline tmuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #46 : 14 Вересень 2011, 21:18:54 »
може взагалі зробити ТТ систему - розділити заземлення ТП і АЗС, а від ТП тягти нульовий провід.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #47 : 21 Вересень 2011, 20:00:49 »
2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту
Я думаю, этого будет достаточно. Нужно только посчитать сопротивление...
Да, но объема фундамента маловато будет для обеспечения необходимого сопротивления
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #48 : 28 Вересень 2011, 17:54:22 »
 Уважаемые! Кто знает, обязательно ли на каждый спуск от молниезащитной сетки делать свой отдельный контур?? И еще, для каждого отдельностоящего молниеприемника свой контур заземления (расстояния между молниеприемниками 15 м)?
 Замечания эксперта: нужно делать отдельные контуры заземления (и, конечно же, их потом обьеденить).

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #49 : 28 Вересень 2011, 18:47:17 »
Привет, Андрей! На твой вопрос -
обязательно ли на каждый спуск от молниезащитной сетки делать свой отдельный контур??
я ставлю лучевой электрод, может больше для перестраховки, но посмотри п.п. 6.5.4. ДСТУ - там как раз про это!
И еще, для каждого отдельностоящего молниеприемника свой контур заземления
косвенно, но посмотри - п.п.6.4.2, 6.5.6 ДСТУ
« Останнє редагування: 28 Вересень 2011, 18:50:43 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline tmuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #50 : 30 Жовтень 2011, 12:11:08 »
Шановні, хтось проектував/монтував схему заземлення ТТ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: