Автор Тема: Совмещенное заземление для КТП и осветительных мачт  (Прочитано 2859 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть вопроса вот в чем. При выполнении проекта електроснабжения и наружного освещения промышленного объекта нами был выполнен объединенный контур заземления для проектируемой КТП и осветительных мачт.
Замечание экспертизы - "...даленные заземляющие устройчтва трансформаторных подстанций не могут служить для заземления мачт из-за индуктивности полосы, проложенной в траншее..."
что имеется в виду?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, а Вы прокладывали полосу от КТП к опорам? Зачем?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
заземление мачт было выполнено по типовому проекту с 3-мя электродами по 3 м. но так как там очень плохие грунты (аргиллиты) мы решили увеличить контур и объединили КТП с мачтой. или этого нельзя делать, где-то есть запрет???

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, а по какому типовику? На сколько я знаю делают повторное заземление при большой длине ВЛ. Опять же насколько я заю в обычных грунтах хватает той части опоры которая находится в земле. Сама линия заземлена на ТП, а нулевой провод повторно заземляется на опорах (а сами опоры тем самым зануляются). Все это делается для надежности срабатывания защиты. На счет индуктивности никогда не слышал, несовсем понятна откуда она может взятся витков то там никаких нет. Если бы речь шла бы об емкости то, возможно, это былобы както похоже на правду, хотя я в этом плохо разбираюсь. Сам прокладывал полосу для заземления вокруг зданий сотнями метров и ничего...  :DА может Вы проложили полосу вокруг ТП по спирали то тогда да индуктивность на лицо :D

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну во-первых никакой спирали вокруг ТП нет ;)
а во-вторых у меня все же не опоры а мачты осветительные. для них тебуется заземление если интересует типовик, то вот его название "Мачты осветительные с железобетонными  центрифугированными стойками заводского изготовления." Серия 3.501.1-155 Мосгипротранс.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, по типовику оборудование заземляется нулевой жилой кабеля (зануляется), СН 305-77 уже давно недействует, по этому заземление молниезащиты необходимо выполнять согласно требований ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.6.5.2, согласно которому бетонного основания должно хватить... К сожалению (или к счастью) в ДСТУ не прописаны значения сопротивления естественного заземлителя, и нет указаний по поводу устройства заземления в "плохих" грунтах

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 А там ВЛ чи КЛ?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабельная линия

 