Re: вот такая схема заземления
« Reply #15 : 15 Червень 2011, 23:11:31 »
Задам такой еще вопрос: А можно ли PEN проводник разрывать в счетчике? Не будет ли более правильно разделить иего до счетчика и пустить в счетчик N проводник, а PE пустить в обход? Когда-то меня на техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике.

Собственно пару дней назад сам подключался именно так мне и сделали (разделили в ЩУ) - ресовцы %) Правда условия: Воздушный ввод, необходимость сделать контур заземления 30 Ом ...

Offline dimidrolkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 62
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #16 : 15 Червень 2011, 23:22:25 »
попался проект где так показано заземление TN-C-S, как по Вашему верна ли она

По поводу схемы:

1. Это не совсем АВР, оно на половину ВРУ :)
2. Перемычка должна быть по любому (между РЕ и И).
3. Если И и РЕ за пределами щита как вы будете кабель от них вести ... сначала в щит два провода а потом 3/5 проводов к потребителям? )
4. Для ЩС1, ЩС2 ... не показано каким проводом будете прокладывать РЕ. Я бы не разделял ...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #17 : 16 Червень 2011, 13:10:08 »
Задам такой еще вопрос: А можно ли PEN проводник разрывать в счетчике? Не будет ли более правильно разделить иего до счетчика и пустить в счетчик N проводник, а PE пустить в обход? Когда-то меня на техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике.
Собственно пару дней назад сам подключался именно так мне и сделали (разделили в ЩУ) - ресовцы %) Правда условия: Воздушный ввод, необходимость сделать контур заземления 30 Ом ...
Ну это нормально - я так считаю. и воздушный ввод тут ИМХО не при чем
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #18 : 29 Грудень 2015, 14:09:08 »
техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике
А каким образом он разрывается в счетчике?

 