Автор Тема: Чем тушить?  (Прочитано 39924 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #15 : 29 Лютий 2012, 10:22:39 »
sbal, в архитектуре категория помещения А, заказчик говорит нужно тушить. Пока нигде не вычитал, исхожу от требований Заказчика.

В  НАПБ В.01.056-2005/111 ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК є такі вимоги до акумуляторних

7.1 Требования к помещениям
7.1.1    Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится зарядка аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса 2 категории А. При подзарядке и зарядке с напряжением до 2,3 В на элемент помещения являются взрывоопасными только в период формовки батарей и зарядки после ремонта. В условиях нормальной эксплуатации эти помещения не являются взрывоопасными.
7.1.2    Зарядные помещения зарядных станций в верхней зоне относятся к взрывоопасным класса В-2 с категорией и группой взрывоопасной смеси IIC-TI (водород). Нижняя зона считается невзрывоопасной. Граница между верхней и нижней зонами помещения условно проходит на отметке 0,75 общей высоты, считая от уровня пола, но не выше отметки кранового пути, если он имеется.


в пункті 7.3 Общие требования пожарной безопасности, вимог до гасіння нема.


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #16 : 29 Лютий 2012, 10:32:42 »
Jaostap, читаем область применения в НАПБ В.01.056-2005/111. И чего отписано?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #17 : 29 Лютий 2012, 10:41:44 »
Jaostap, взрывоопасность помещения и необходимость его тушения - вещи совершенно не зависящие друг от друга. Необходимость тушения помещений определяется ДБН В.2.5-56 и другими нормативами.

Offline Jaostap

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 38
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #18 : 29 Лютий 2012, 10:46:20 »
sbal Ділюсь тим, що маю сам, принаймі це ліпше ніж керуватись Казахстанськими нормами + процес зарядки акумуляторів мало чим відрізняється в звичайних акумуляторних від акумуляторних Мінпаливенерго, такщо загальні поняття по ПБ в акумуляторних можна взяти з цього документу.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #19 : 29 Лютий 2012, 10:59:13 »
Jaostap, при обосновании повышения уровня противопожарной защиты, но не при обосновании снижения.
загальні поняття по ПБ в акумуляторних можна взяти з цього документу.
глубоко ошибочное умозаключение.
Прежде всего присвоение категории "А" всяким "аккумуляторным" - нарушение Правил пожарной безопасности Украины. Уже не раз отписывал на этом форуме, однако народу влом поиском пройтись, когда же втыкаешь - обижаются.
« Останнє редагування: 29 Лютий 2012, 11:01:02 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #20 : 29 Лютий 2012, 12:36:37 »
Акумуляторна -- завжди класу 2 згідно ПТЕЕС.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #21 : 29 Лютий 2012, 13:10:02 »
O.S., от класса не зависит ответ на вопрос "тушить-не тушить", не говоря уж о "чем тушить". Или я что-то пропустил в эаконотворческой "жизни" нашего родного и любимого, с позволения, государства?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #22 : 01 Листопад 2012, 13:31:19 »
Добрый день, подскажите пожалуйста чем тушить помещение диагностики машин в автоцентре. помещение 57 м.кв имеет оборудование для диагностики и подъемник.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #23 : 01 Листопад 2012, 13:52:20 »
Есперасна, в поиск по форуму
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Есперасна

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #24 : 01 Листопад 2012, 14:06:38 »
я уже поползала почитала. и все же задала вопрос так как так и не поняла чем мне тушить

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #25 : 23 Серпень 2013, 16:16:52 »
Объект:
Подстанция двухэтажная с подвальным этажом 110/6кВ.

Чем тушить:
- кабельные отсеки (кат В.) (2 отсека площадью по 270м2) в подвальном помещении двухэтажной подстанции 110/6кВ? (тушение в соот. п.1.6 В2 ДБН В 2.5-56-2010)
- трансформаторные камеры (кат.В) (площадью по 81м2) с трансформаторами мощностью по 40 МВА, номинальное напряжение 110кВ? (п.1.8 В2 ДБН В 2.5-56-2010)

Нужно ли тушить:
- камеру дугогасящих реакторов (кат.В) с параметрами реактора 300кВА, 6кВ- данные реакторы не подпадают под п.1.7 В2 ДБН В 2.5-56-2010, а значит оборудуется как обычное помещение в производственном помещении СПС. Но в них же  находится масло...
- маслосборники емкостью 21м3. Находятся под помещениями с трансформаторами, разделяются решетчасным полом. В соответствии с п. 7.36 В2 ДБН В 2.5-56-2010 не оборудуются ни СПС ни АСПГ. тоже как то не понятно, ведь там во время аварии транс-ра будет масло...


Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #26 : 24 Серпень 2013, 12:46:07 »
olena24, читаем:
НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." Приказ Минтопэнерго Украины от 13.04.2004 г. № 643.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #27 : 27 Серпень 2013, 09:36:11 »
 Из НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." Приказ Минтопэнерго Украины от 13.04.2004 г. № 643 "Як вогнегасні речовини в стаціонарних установ­ках пожежогасіння електростанцій і підстанцій належить застосовувати:
13.3.1  Розпилену воду — для кабельних споруд, сило­вих трансформаторів і реакторів, маслобаків турбогенера­торів, генераторів і синхронних компенсаторів із повітря­ним охолодженням, трактів паливоподачі (водяні завіси)."

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #28 : 22 Вересень 2015, 11:20:58 »
Чем и как можно, кроме водяного спринклерного, тушить склад готовой продукции:
вододисперсные краски и грунтовки, высота складирования на стелажах 6.5м, площадь склада около 1500м.кв., высота около 10м, нижняя отметка металлических ферм - 8м?.
Кат. "В".


п.с. Насколько реальны эти схемы порошкового пожаротушения (локально по объему?), инициировать пуск тушения в такой схеме, отдельного слелажа, должны две линии термокабеля?
« Останнє редагування: 22 Вересень 2015, 12:37:38 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чем тушить?
« Reply #29 : 23 Вересень 2015, 10:00:26 »
п.с. Насколько реальны эти схемы порошкового пожаротушения (локально по объему?)
Уже жевали, правда, давно.
Не получится у Вас локально. От выпущенного порошка сработают извещатели соседнего направления. И так по цепочке подорвет все 1500 метров.

Ну а если о реализуемости, то мы так делали. Склад красок, правда, маленький. Стоит, работает, тушит ли, слава богу, проверить возможности не было.  :)
Извещатели брали аспирационные под перекрытием (фермы мешают) и лучевые для нижнего яруса.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.