Автор Тема: Помогите понять надписи в проекте на отходящих линиях ВРУ!  (Прочитано 14398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые господа проектировщики, кто  со стажем, помогите понять надписи в разделе ЭОМ проекта Школы.
Делал проект "ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ" аж в 2006 году. Ничего не понятно, кроме марки провода! Непонятные надписи обведены овалами.
С уважением мастер электромонтажников.

Как вставить сюда эту картинку или  тоже самое но в .pdf ?
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 18:57:39 від Станислав Федоров »
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В своей теме под последним сообщением нажми на кнопку "ответ"...появится белое окно,куда вы будете вводить текст своего сообщения...под этим белым окошком есть еще кнопка "дополнительные функции"-жмите на нее...появится строка загрузки файла из вашего компа...грузите файл...добавляйте...Посмотрим,чем могу помочь. Сам иногда такие проекты получаю =-0 без бутылки не разберешь!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОК! Выкладываю фрагмент листа проекта ЭОМ. Надпись на отходящих линиях.
Собственно непонятны все подобные надписи на отходящих линиях, что это нагрузка в киловатах или номинальный ток?
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 19:43:54 від Станислав Федоров »
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станислав Федоров, есть ГОСТы на составление принципиальных схем. Не знаю какие для России, пробей в гугле или спроси у русских коллег. Но от укр. почти не отличаются.
Собственно непонятны все подобные надписи на отходящих линиях, что это нагрузка в киловатах или номинальный ток?
вот, из одного моего проекта:
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 19:54:11 від *Андрей* »

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может российские коллеги подскажут, как расшифровать это точно?
И чем руководствуются проектанты, когда зашифровывают, в смысле методички какой или норм.документа российского?
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
числитель:
П3-скорее всего "Приточная вентустановка№3"(т.е. наименование нагрузки или кабельной линии к этой нагрузке)
11,6-мощность в кВТ
0,92-косинус фи
19,1-расчетный токв А
3-г(???)-неразборчиво видно(чес слово не встречал-я думаю:3 метра в гофре...но диаметр не указан...) на этом месте обычно стоит метраж кабеля!
БАУО-Блок автоматического управления отключением??? (что-то связанное с независимым расцепителем?-судя потому,что это приточка)
знаменатель как у *Андрея*

На других позициях:
П65(в знаменателе)-означает прокладку кабеля в трубе полиэтиленовой диаметром65мм (на тех позициях ,где под этой надписью стоят еще одни цифры-это метраж самой трубы)
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 20:27:59 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станислав Федоров, если не можешь сам расшифровать по козе, то я могу помочь.
Тот участок, который выделен:
П3 - маркировка линии (название)
11,6 - нагрузка, кВт
0,92 - коэффициент мощности
19,1 - расчетный ток, А
3 - по всей видимости, длина участка (линия идет на какой-то БАУО-блок автоматического управления освещением?)
35 - момент нагрузки, кВт*м
0,11 - потеря напряжения, %
ВВГ-3х4 - марка и сечение кабеля
см. лист ЭОМ - на том листе видимо показан тот кабель на плане

Глянь ГОСТ 21.613-88, вроде тот...
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 20:24:51 від *Андрей* »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З ДСТУ Б А.2.4-24:2008
ВНУТРІШНЄ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ.
РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

Посути советский ГОСТ (бивший)

3.  На линиях питательной  и распределительной сетей с расчетными данными (указывают конкретные величины);

                         а - Ррозр - соs? - Jрозр - L
                       --------------------------------------
                          Ррозр L -   ? U - q - ?

      де:    а - маркирование линии
                Ррозр   - расчетная нагрузка, кВт.
                Jрозр - расчетный ток, А;
                L- длина участка питательной, распределительной сети, м;
                Ррозр L  - момент нагрузкі, кВт.
                ? U-падение напр. на участке;
                q - марка проводника, перерез, мм2 ;
                ?  - способ прокладки.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, не очень корректно переведен документ с украинского...а Станислав Федоров калированный россиянин...поэтому специально для него: перерез-это на самом деле - СЕЧЕНИЕ (по украински: перерiз),питательной надо читать как ПИТАЮЩЕЙ.
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 20:42:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
чем руководствуются проектанты, когда зашифровывают, в смысле методички какой или норм.документа российского

ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. Форма 5 или ПРИЛОЖЕНИЕ 4

а на будущее, например, здесь, можете искать/проверять актуальность действия НТД России

Offline Станислав Федоров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • Россия
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо коллеги, выручили!

Может тогда за одно и по другим непонтным моментам этого проекта, проясните.
На картинке:
1-й, 3-й,4-й  вопрос - о чём эти абривиатуры, я понял только: Ру-мощность установленная и Рр-мощность расчетная, всё остальное мне не понятно? И почему там и там 1-я секция шин, где вторая?

2-й вопрс - это что такой рубильник, что ли, или какой-то разъеденитель, не пойму , примерно какой модели ?
5- вопрс - это заземление брони кабеля, или присоединение 5-й жилы кабеля к ГЗШ, нарисовано?
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 22:30:22 від Станислав Федоров »
Ваше кредо?!  -Всегда!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектировщик из Омска

Боюсь спросить, проектировщик чего ?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., о проектировщиках тут ни слова....
С уважением мастер электромонтажников.
...хотя нет...под фото точно есть подпись о проектировании...это наверно сгоряча :)
Станислав Федоров,мне кажется надо будет вам начинать с самого начала... наверное с графических обозначений,элементов схем. Все мы когда-то начинали!На вашей схеме изображено самое-самое простое ВРУ...у него на вводе есть два перекидных рубильника,соединенных перемычками таким образом,что ваш объект можно запитать или по двум вводам одновременно(нормальный режим),либо от любого из вводов по-отдельности(аварийный режим)...
« Останнє редагування: 23 Травень 2011, 23:40:28 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
5- вопрс - это заземление брони кабеля, или присоединение 5-й жилы кабеля к ГЗШ, нарисовано?
Да вы бы по маркировке кабеля посмотрели! Если 4-х жильный-то броня,если 5-тижильный то РЕ-жила.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Возможно где-нибуть в проекте есть пояснение к обозначениям. 2 секцию забили переименовать. uksusXIII,
Если 4-х жильный-то броня
4 жила
А что там подключено к шине РЕ трудно сказать: поз:П16-ВВГ-4*10, на схеме показано 5 жил, поз:П19-АПВ-5(1*25)+1*16.
На схеме заземление брони не показивают, разве что на схеме устройства основной та дополнительной систем уравнивания потенциалов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.