Автор Тема: Падение напряжения  (Прочитано 4721 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Падение напряжения
« : 17 Травень 2011, 14:21:47 »
Есть 5  опор прожектор  по 150 Вт(металогалогеновая лампа) каждая, L=20 м от ЩО до 1 опори . дальше по 15 м между опорами.  М=Р*L(зведена) L=20+((15+15+15)/2)=42,5 м.
М=(0,15*5)*42,5=31,875 кВт*м  кабель берем ВВГ 5Х2.5 мм2 так будет правильно или надо брать не 150 Вт .Может так    Р=U*I*cos предположим cos =0.85 тогда имеем I=0,8А ,а теперь 0,8*220 В=176 Вт.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #1 : 17 Травень 2011, 14:26:59 »
ЕЛЕКТРО, Необходимо учесть также потери в ПРА, если нет данных по конкретному светильнику - то потери, обычно, берут - 20% от мощности лампы.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Падение напряжения
« Reply #2 : 17 Травень 2011, 14:36:44 »
Выходит светильник будет потреблять 180 Вт.тогда косинус фи брать равным 1?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #3 : 17 Травень 2011, 14:38:59 »
косинус 0,85 - это какраз из-за ПРА

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Падение напряжения
« Reply #4 : 17 Травень 2011, 14:44:52 »
P=UIcos  I=180/220*1=0,82 А верно?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #5 : 17 Травень 2011, 14:51:19 »
Сугор,  для ламп ДРИ на ПРА берется вроде 10%, 20% - для ЛЛ, хотя если верить Ватровскому каталогу, то для дросселей под лампу 150Вт, потеря составит 21Вт (14%). Я для учета потерь всегда пользуюсь ватровским каталогом, расписано всё внятно и понятно.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #6 : 17 Травень 2011, 14:55:50 »
Generator, неспорю, просто не всегда есть данные по конкретному светильнику, а 20% - это худший вариант

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Падение напряжения
« Reply #7 : 17 Травень 2011, 14:59:26 »
P=UIcos  I=180/220*1=0,82 А верно?
єто верно или нет?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #8 : 17 Травень 2011, 14:59:34 »
не всегда есть данные по конкретному светильнику
в каталоге Ватры всё это имеется.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #9 : 17 Травень 2011, 15:00:59 »
єто верно или нет?
нет
180/220/0,85=0,96 - это верно
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #10 : 17 Травень 2011, 15:01:46 »
ЕЛЕКТРО, cos=0,85, если нет других данных, например каталожных. ПРА бывает компенсированая (cos = 0,85) и некомпенсироваными (cos на много ниже 0,85), но такие, по моему, уже не выпускают.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #11 : 17 Травень 2011, 15:05:40 »
А какой смысл в ПРА, без компенсации, только лишний гемор на голову.
Хорошо если светильников 5, а если их 35?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Падение напряжения
« Reply #12 : 17 Травень 2011, 15:08:44 »
єто верно или нет?
нет
180/220/0,85=0,96 - это верно
А как тогда расчитать момент? брать 180 Вт или опять ток 0.96 *220=202 Вт(запутался в трех соснах)не гневайтесь  объясните.да и подскажите где каталог скачать?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #13 : 17 Травень 2011, 15:13:11 »
А как тогда расчитать момент? брать 180 Вт или опять ток 0.96 *220=202 Вт(запутался в трех соснах)не гневайтесь  объясните.да и подскажите где каталог скачать?

Момент= кВт*м или А*м, смотря по какой формуле считать.
Скачать каталог можно на оф. сайте Ватры.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Падение напряжения
« Reply #14 : 17 Травень 2011, 15:17:48 »
А какой смысл в ПРА, без компенсации
Ну незнаю, советская промышленность выпускала такие светильники.
запутался в трех соснах
А на фига такая точность? бери с запасом - хуже не будет. Могу усложнить задачу: а ты учел длину кабеля в опоре? Можно, также, предложить проверить автомат на условие срабатывание на ток к.з., хотя для наружных сетей это не обязательно, но т.к. щит находится в здании и какоето расстояние проходит через какието помещения, то возможно имеет смысл выполнить данную проерку. :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.