Автор Тема: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции  (Прочитано 3654 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть проблемы и интерес в следующем?
Где найти истину для ответов на разные вопросы проверяющих к такой ситуации.

На территории промышленного предприятия для электрообеспечения отдельных потребителей по первой категории электропотребления предусматривается (проэктируется и строится) дизель-генераторная электростанция ДГС (предполагаемая мощность около 500 кВт).

При этом выбранная заказчиком ДГС (GEP-500 в шумозащитном кожухе устанавливается вне помещения на специальном фундаменте) имеет штатную заправочную емкость около 800 литров (которой хватает на 8 часов работы).
По требованию заказчика необходимо установить дополнительные заправочные емкости для обеспечения непрерывной работы ДГС на протяжении 24 часов. Тоесть для работы на протяжении 16 часов после использования основного запаса топлива понадобится порядка 1600 литров топлива.
Эти емкости необходимо подключить трубопроводами и автоматикой для обеспечения непрерывной работы ДГС. Емкости предполагают стационарную установку на ровную площадку рядом с ДГС.

Какая норма регламентирует предельный запас топлива который можно хранить вне склада (открыто в цистернах или специальных емкостях) для дополнительного обеспечения топливом ДГС?
какие противопожарные разрывы должны быть между емкостями для хранения дополнительного запаса топлива и ДГС и другими объектами на предприятии?


Так как СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы" регламентирует хранение более 1 м.куб ЛВЖ и более 5 куб.м. ГЖ.

Или такая проблема для обеспечения работыы компрессора открыто (вне здания под навесом или просто незащищенно) стоит одна 200л бочка с маслом, это склад ГСМ или нет?
А если две бочки по 200 литров с бензином, это склад СГМ или нет?

Я уважаю аргументы и честность.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типичный случай хранения больших запасов топлива, причем вне здания, - АЗС. Попробуйте посмотреть НАПБ Б.05.019 (если его не обновили) для начала. В принципе, требования должны быть похожими.
А если требований для собственно ДГ не найдете, прямая дорога для написания концепции (отсутствие нормативов).

Есть еще такой СНиП 2.11.04-85 "Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов"
« Останнє редагування: 19 Травень 2011, 12:08:41 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще набор документов по нефти, возможно, что-то будет полезным. Если не найдете в интернете, могу выложить.

НАПБ В.01.058-2008/112  ППБ для объектов хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов
ВУУП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
ВБН В.2.2-58.1-94  Проектирование складов  нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кпа
ВБН В.2.2-58.2-94  Резервуары вертикальные стальные для хранения нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кпа

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.3. Расходные баки топлива и масла объемом, превышающим указанный в п.4.1.8, должны устанавливаться
в специальном помещении, отделенном от соседних помещений стенами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
 
Максимальное количество нефтепродуктов, которое может храниться в этом помещении в резервуарах и в
таре, не должно превышать:
 
- для легковоспламеняющихся - 30 куб. м;
- для горючих - 150 куб. м.
 
В районах с круглогодичными положительными температурами расходные баки могут располагаться снаружи
на  эстакаде  или  другой  конструкции.  Такое  решение  допускается  предусматривать  при  соответствующем
технико-экономическом обосновании и при более низких температурах.

(НТПД-90)

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю уважаемые коллеги за ссылку на (НТПД-90).

4.1.8. В машинном зале ДЭС совместно с дизельными электроагрегатами может устанавливаться необходимое для работы ДЭС тепломеханическое и электротехническое оборудование, в том числе:
- пусковые баллоны и компрессоры;
- насосы для перекачки масла и топлива производительностью не более 4,0 м3/ч;
- аккумуляторные батареи закрытого типа;
- насосы в холодильники системы охлаждения;
- циркуляционные цистерны масла, входящие в комплект дизельного электроагрегата;
- расходные баки топлива и масла суммарной емкостью не более 5 м3, приведенной к маслу согласно требованиям СНиП II-106-79.
4.1.9. Проектирование складов нефтепродуктов для дизельных электростанций необходимо выполнять в соответствии со СНиП II-106-79.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попутно возникает вопрос а действует ныне этот: СНиП II-106-79 на Украине?
Уже установил истину.
СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"
Заменяет СНиП II-106-79.

Итак можно хранить до 5 м.куб ГЖ и 1 куб.м ЛВЖ и не называть(неназывается сей объем) складом.
Этот объем есть просто запас топлива (расходные баки топлива) для работы ДГС и может храниться как в маш.зале станции так и в непосредственной близости возле агрегата ДГС.
« Останнє редагування: 24 Травень 2011, 11:27:30 від Руслан и Людмила »
Я уважаю аргументы и честность.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: