Наконец то добрался до компа. А то с телефона тяжело набирать.
Вот к примеру.
«Центр Независимой Экспертизы»
Адрес. Убрал
Тел./факс Убрал
4 Заказчик экспертизы: по определению мирового *** судебного участка №
5 Задача экспертизы: в соответствии с определением мирового судьи перед экспертизой поставлен вопрос:
1. Возможные причины превышения допустимого напряжения в сети по адресу , ул. ***, д. **, кв. **?
12.2 Ответ на вопрос в соответствии с определением мирового судьи:
1. Возможные причины превышения допустимого напряжения в сети по адресу , д. **, кв. **?
Ответ:
Превышение напряжения в сети владельца квартиры возможно по следующим причинам:
а)
обрыв нулевого провода10 мм?, питающего все четыре квартиры, в зоне его соединения с магистральной нулевой шиной (см. рисунок 10). На рисунке этот провод выходит из правого верхнего угла зажима. Обрыв произошёл либо от ослабления крепления зажима, либо от перегрева из-за большого тока (см. п. 10.

, либо от сочетания этих причин.
В данном случае электрические потребители квартир, питающихся от разных фаз, подключаются последовательно на линейное напряжение 380 В. Перенапряжение будет иметь место в той квартире, в которой на данный момент имеется наименьшее энергопотребление (например, в сеть включены только электроприборы в дежурном режиме);
б)
полное, либо частичное замыкание в щите с перегоранием нулевого проводника. Возможно при данном состоянии щита, наличии большого числа скруток, касающихся проводников и повреждений изоляции;
в) скачек напряжения в питающей магистрали из-за неисправностей или переключениях на городских подстанциях и кабельных сетях. При этом перенапряжение произойдёт во всём жилом доме, либо жилом районе.