Автор Тема: Два вводных автомата на 1 трансформатор  (Прочитано 3234 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возникла необходимость установки 2-х вводных авт. выключателей (параллельно номиналом 1600 и 630А) на "вводе" от одного трансформатора 1000кВА (т.е. шины 0,4кВ  разветвить на входе в РУ-0,4кВ). Подскажите, можно ли применить такую схему. Срочно необходимо разобраться с данным вопросом. Заранее спасибо за ответ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, можно ли применить такую схему.
Ране никогда не встричал. А как будет решаться вопрос с секционированием?
И если не сектрет, с чем связано данное решение?

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, можно ли применить такую схему.Ране никогда не встричал.
Я тоже,но думаю работать будет,главное правильно подойти к этому вопросу - паралельные шины 0,4 тянуть от самого Тр-а,не делать врезки, я думаю так лучше  ::)
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
От  трансформатора планируется запитать индукционную печь мощностью 600кВт и другое оборудование цеха , в щите управления печью (китайском) на вводе установлен автомат номиналом 1600А, т.е. если проектировать стандартное РУ-0,4кВ, по условию селективности необходимо на вводе установить автомат с током расцепителя 2500А, отходящее прис. на печь - 2000А и дополнительно панель ЩО для питания токоприемников цеха (этот вариант не приветствуется заказчиком). Поэтому возник вопрос  о возможности установки отдельной панели ЩО со своим вводным аппаратом и подключение её до вводного автомата печи (тот вариант дешевле и экономит место под установку оборудования).

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
От трансформатора шины планирую общие (приходят в одно РУ, шины длиной 10м). Шины от трансформатора к РУ-0,4кВ планируется провести открыто через помещение насосной на безопасной высоте.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
K131075, Селективность не нарушеется если в конце линии и в начале стоят автоматы одного номинала, достаточно отрегулировать уставки автоматов и время срабатывания.
А какая категория электроснабжения? Если вторая и выше, то как будет осуществлятся резервирование?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шины от трансформатора к РУ-0,4кВ планируется провести открыто через помещение насосной на безопасной высоте
тогда уж лучше изолированый шинопровод, хотя, как по мне, решение тоже не из лучших. Но если это завод и все это будет на болансе завода и энергетик это все одобрит, то почему нет?

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводной автомат в щите управления печью - китайский, все что удалось понять в его номинальных параметрах - это номинальный ток, напряжение и частота. Выдержка времени вероятно на нем не регулируется. Ну и еще у меня ограничено "место" под установку панелей ЩО, помещаются 2 шт., а по стандартной схеме необходимо минимум - 3шт.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не вижу никаких препятствий. Это по-умному называется "отпайка от ввода" :)
Соблюдай селективность после этих автоматов и внимательно просчитай загрузку транса - вопросов не будет.
У нас был прецедент - шинопровод от транса запитывал параллельно 2 РУ-0,4: Киевнегровское и абонентское. Ставили на шинопроводе отходящие автоматы и все. Вопросов не было. Правда в жизнь его так и не претворили. остался на бумаге.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

K131075.

  • Гість
Спасибо за ответ  beer .

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю