Алекс7

  • Гість
Бомбоубежище в подвале цеха в мирное время
используется как гардероб (с душевыми).
Проектируется эвакуационное аварийное освещение.

Как понимать СНиПII-11-77 ?
Какие современные светильники лучше подойдут?
Разрешается ли использовать кабель ВВГнгLS ,  или обязательно АВВГ?
допускается ли прокладка кабеля в металлорукаве или только в трубе?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как понимать СНиПII-11-77 ?
ИМХО осторожно, особенно в части алюминиевых проводов, все таки лучше медь (ну конечно, после 16 квадратов, можно и люминий). А прокладку я бы делал открытую
я знаю не все, а только половину

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте все.
Думаю, если официально назначение помещения "бомбоубежище" - то требования к проводке должны быть соответственные (я с ними не сталкивался), если назначение помещения официально по  документам уже поменялось как гардеробная, то по моему это помещение П2а (По СП31-110-2003 Россия, таб.4.8 ) думаю для производственных помещений этот СП также можно применять для помещений бытового назначения. Если это помещение классифицируется архитекторами/строителями/технологами в проектной документации как ГАРДЕРОБНАЯ, то согласно ПУЭ гл. 7.4
Если назначение помещения остается двойным, то тогда по наиболее жестким требованиям назначения помещения.
С уважением.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2011, 05:48:15 від OBON »

Алекс7

  • Гість
Спасибо за пояснения. Интересно узнать мнение других специалистов.
мне понятно когда СНиПII-11-77  требует
  8.2. ...прокладку кабелей через стены следует предусматривать в закладных стальных трубах с последующей заделкой кабельной мастикой.
или
8.9*... Использование люминесцентных ламп для систем освещения защитных сооружений гражданской обороны не допускается.

но зачем требует алюминий?

8.4. ...Вся электропроводка в сооружении должна выполняться изолированным проводом или кабелями с алюминиевыми жилами.

может в 1977 году была острая нехватка меди?
« Останнє редагування: 03 Травень 2011, 07:10:15 від Алекс7 »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может в 1977 году была острая нехватка меди?
:thumbsup: в те времена, медь считалась стратегическим сырьем и основная масса проводниковой продукции была алюминиевой, медь допускалась в особо оговоренных случаях. Следы этого можно увидеть в ПУЭ-86. Поэтому я и говорил насчет
алюминиевых проводов
- времена поменялись
я знаю не все, а только половину

 