Автор Тема: Нужна ли пожарная лицензия на указатели "Выход" и направления движения  (Прочитано 7030 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если быть буквоедом, то для проектирования систем отопления и их монтажа тоже нужна лицензия МЧС.
Если быть буквоедом, то в строительной части проекта без лицензии МЧС нельзя ничего писать про огнезащиту.
Если быть буквоедом, то конструктора без лицензии МЧС не имеют права крепить молниеприемники.
Если быть буквоедом, то для копки траншей под контур молниезащитного заземления нужна лицензия МЧС.
И т.д. и т.п.
Вообще-то, всегда считала, что огнезащита и молниезащита выполняются специализированными фирмами (нам, по крайней мере, эти разделы заказывали).
Насчет "нельзя ничего писать про огнезащиту" Вы перегнули  :). Писать можно, проектировать нельзя.
А вот насчет отопления - не поняла?  :)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот насчет отопления - не поняла?
НАПБ Б.07.016-2009 "Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов"
Вообще-то, всегда считала, что огнезащита ..... выполняются специализированными фирмами
А параметры огнестойкости кто определяет?
Насчет "нельзя ничего писать про огнезащиту" Вы перегнули. Писать можно, проектировать нельзя.
Может и перегнул :D
Но в реальности проект огнезащиты сводится к определению площади защищаемой поверхности и прикладыванию регламента работ, который разработан производителем огнезащитного состава. Это элементарно может сделать проектант-строитель, тем более, что он определяет параметры огнезащиты :thumbsup:
Интересно, кто как выполняет огнезащиту кабельных проходок (типа, например, Формула КП) -
тоже задают фирме с лицензией?
Мы тут дообсуждаемся - зайдет сюда пожарный инспектор и будет нам юркни в дверь =-0
Тема уж очень мутная.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это же не по правилам
А будет по правилам :D
нуууу если все пожарники захотят как им надо, то если честно проще пожарников забить-разбомбить :D, чем лицензии на все получать по частям ;), нуу а вообще в чем проблема, на строит. работы оформл.лицензия МЧС, и пожалуйста-монтируйте кем хотите и что хотите-любые указатели т .д.,  хоть с улицы рабочими, лишь бы правильно смонтировали :), нуу эт как у нас делают, может кому то это и неудобно оформл.эту лицензию :-[

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в проекте никто не запрещает ставить указатели "Выход" ни электрикам, ни пожарникам,а монтируют уже пусть с лицензией ;)если так надо :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы тут дообсуждаемся - зайдет сюда пожарный инспектор и будет нам юркни в дверь
Это точно!

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы тут дообсуждаемся - зайдет сюда пожарный инспектор и будет нам юркни в дверь
Тема уж очень мутная.
да ладно что уж так инсперкоров бояться что и тему их не обсуждать ;)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то, всегда считала, что огнезащита и молниезащита выполняются специализированными фирмами
Совершенно верно

Но в реальности проект огнезащиты сводится к определению площади защищаемой поверхности и прикладыванию регламента работ, который разработан производителем огнезащитного состава. Это элементарно может сделать проектант-строитель, тем более, что он определяет параметры огнезащиты
Уже когда-то отписывал, не все так просто. Да элементарно, если мазать с запасом, интерполируя или экстраполируя табличные значения из регламентов. Но все уверены в линейности, а вдруг - нелинейность? Если быть точным, то толщина покрытия рассчитывается методом итераций. Мутно здесь, ой мутно. Архитектор прописывает на перекрытие "60" и все дела, а уж головняк заказчика доказать-обеспечить сии "60". Сколько там "пустотелка" выдерживает, на память -35-37 мин? Как-то, давненько уже, спросил одного: а уверенены в "60"? Не моя забота. А в ТУ МЧС прописывает "обеспечить...., представить акты испытаний... бла-бла". Все понятно?

Кабельные проходки, еще та тема. КП не должна снижать заявленную "огнестойкость" проходимого. И не надо смешивать "огнестойкость" кабеля/ей с КП как таковой. Так что
Интересно, кто как выполняет огнезащиту кабельных проходок (типа, например, Формула КП) -тоже задают фирме с лицензией?
- да.

в проекте никто не запрещает ставить указатели "Выход" ни электрикам, ни пожарникам,
А ежели посмотреть с другой стороны? Сможет ли "электрик"-проектировщик без МЧС лицензии доказать" кое-где" после "ХХХ", что имел право проектировать одну из составляющих Системы оповещения и управления эвакуацией? Лично мне фиолетово, кто проектирует, главное правильно, рассуждаю чисто типа "нормо-юридически".
« Останнє редагування: 06 Квітень 2011, 09:43:30 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да элементарно, если мазать с запасом, интерполируя или экстраполируя табличные значения из регламентов. Но все уверены в линейности, а вдруг - нелинейность? Если быть точным, то толщина покрытия рассчитывается методом итераций.
А у проектанта иного выхода нет, как принимать то, что записано в регламенте, который, кстати, согласовывается с МЧС. Тут думай, не думай, а от регламента отступить нельзя.

КП не должна снижать заявленную "огнестойкость" проходимого. И не надо смешивать "огнестойкость" кабеля/ей с КП как таковой.
КП никакого отношения к огнестойкости кабеля не имеет и ставится она для того, чтобы не уменьшить нормируемую огнестойкость перегородки, стены, перекрытия.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ежели посмотреть с другой стороны? Сможет ли "электрик"-проектировщик без МЧС лицензии доказать" кое-где" после "ХХХ", что имел право проектировать одну из составляющих Системы оповещения и управления эвакуацией? Лично мне фиолетово, кто проектирует, главное правильно, рассуждаю чисто типа "нормо-юридически".
да и мне фиолетово кто будет эти указатели проектировать, а доказать может ли электрик проектировать - думаю может, по крайней мере пока так получалось, я как электрик -проектировала и буду проектировать эти указатели Выход, если уж не докажешь
главное правильно, рассуждаю чисто типа "нормо-юридически".
, пусть тогда мне как электрику-лицензию МЧС -чисто юридически для проектирования и получают ;)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, регламент оформляется на основе результатов испытаний и "виза" МЧС утверждает - здесь "правда", затем сертификат
КП- а я о чем? :) Встречал по жизни "мнения": "огнестойкие кабедя не требуют КП, вот и отписал.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встречал по жизни "мнения": "огнестойкие кабедя не требуют КП, вот и отписал
Проходка ставится для обеспечения только нормируемой степени огнестойкости той штуки, через которую проходит инженерная коммуникация - водопровод, вентиляция, кабель....
То есть задача - заделать дырку.

 