Автор Тема: Заземление серверной  (Прочитано 28742 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление серверной
« : 12 Квітень 2011, 17:05:51 »
Есть серверная, в ней устанавливаются трехполюсные розетки для подключения оборудования и кондиционера. Шкаф-стойку собираюсь заземлить РЕ-проводником проводки. Нужно ли тянуть полосу от контура заземления к шкафу-стойке для выравнивания потенциалов?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #1 : 12 Квітень 2011, 21:10:58 »
В серверной должна быть предусмотрена подсистема технологического заземления (ПТЗ), отдельная от защитного заземления здания. Её подсоединение к заземлению здания производится непосредственно у защитных электродов, расположенных в грунте. Сопротивление ПТЗ серверной должно быть не менее 1 Ом. Заземлению должны подвергаться все металлические элементы и конструкции серверной, каждый шкаф или стойка заземляются отдельным проводником.
http://www.ritm-it.ru/info/decision/middle/21.htm
http://www.ecolan.ru/imp_info/photos/groung/
Это не нормативные документы , но посмотрть можно .
« Останнє редагування: 12 Квітень 2011, 21:19:24 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #2 : 12 Квітень 2011, 21:38:41 »
Сопротивление ПТЗ серверной должно быть не менее 1 Ом
Наверное ты хотел сказать "не более 1 Ом"...
Откуда эта цифра? Я монтировал на 4 Ома всегда...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #3 : 13 Квітень 2011, 02:36:46 »
Есть серверная, в ней устанавливаются трехполюсные розетки для подключения оборудования и кондиционера. Шкаф-стойку собираюсь заземлить РЕ-проводником проводки. Нужно ли тянуть полосу от контура заземления к шкафу-стойке для выравнивания потенциалов?

А что у вас прописано в ТЗ.
Что прописано в техническом описании оборудования. Есть ли требования по функциональному заземлению.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #4 : 13 Квітень 2011, 08:32:50 »
Есть серверная, в ней устанавливаются трехполюсные розетки для подключения оборудования и кондиционера. Шкаф-стойку собираюсь заземлить РЕ-проводником проводки. Нужно ли тянуть полосу от контура заземления к шкафу-стойке для выравнивания потенциалов?

А что у вас прописано в ТЗ.
Что прописано в техническом описании оборудования. Есть ли требования по функциональному заземлению.
ТЗ нет, заказчик сам ничего толком не знает, в том числе про функциональное заземление. Так что сам буду искать требования, в том числе с вашей помощью :). Нет никаких специальных нор. док.?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #5 : 13 Квітень 2011, 10:13:30 »
1. Посмотрите книгу Воробьев А. Ю Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем.
глава 6 Заземление и электромагнитная совместимость.

И можно почитать вот это.
ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (Москва)

Если не найдете в инете могу прислать на почту.


Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #6 : 13 Квітень 2011, 11:14:05 »
Спасибо, нашел.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #7 : 13 Квітень 2011, 21:41:11 »
буду искать требования
ГОСТ Р 50571.22-2000 . ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #8 : 14 Квітень 2011, 10:27:15 »
ГОСТ Р 50571.22-2000 . ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .
ГОСТ российский. действует ли он у нас?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #9 : 14 Квітень 2011, 16:35:29 »
ГОСТ российский. действует ли он у нас?

Цитата: ГОСТ Р 50571.22—2000
Настоящий стандарт представляют собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-7-707—84 «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации» с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны

Цитата: http://normativ.ua/types/tdoc3220.php
Аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-7-707-84 «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации», кроме раздела 1, уточняющего особенности применения настоящего стандарта в национальной энергетике, раздела 3, который исключает разночтения в толковании терминов, и требований (выделенных курсивом), отражающих потребности различных отраслей экономики страны, в том числе и сельскохозяйственного производства, а также приложения В, содержащего примеры оборудования обработки информации, которые входят в область применения настоящего стандарта; В Україні не діє.

"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #10 : 14 Квітень 2011, 16:54:49 »
Зашибись и как это понимать?
Quote (selected)
Аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-7-707-84 «Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации», кроме раздела 1, уточняющего особенности применения настоящего стандарта в национальной энергетике, раздела 3, который исключает разночтения в толковании терминов, и требований (выделенных курсивом), отражающих потребности различных отраслей экономики страны, в том числе и сельскохозяйственного производства, а также приложения В, содержащего примеры оборудования обработки информации, которые входят в область применения настоящего стандарта; В Україні не діє.

Информации про отмену нет

Текст документа «Заземление оборудования обработки информации» присутствует в профессиональной нормативно правовой библиотеке:

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #11 : 14 Квітень 2011, 20:15:19 »
Roman3R, и всё таки хотелось бы уточнить, откуда цифра в 1 Ом???
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #12 : 14 Квітень 2011, 21:58:14 »
Roman3R, и всё таки хотелось бы уточнить, откуда цифра в 1 Ом???
В основном велечину функционального заземления указывает производитель аппаратуры.


НО К примеру эта величина заземления указана в
Руководство по проектированию , строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов”,1971 г., “Связь”, Москва
( приложение 3)

ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ,РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

И есть такое пособие для составления ТЗ
СН 512-78
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ  ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 7. Электроснабжение, электротехнические устройства и заземление
7.21. Заземление устройств ОИТ выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. В здании с ОИТ ВЭПС должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме “ветвящегося дерева” без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16мм2. Структура контура заземления ВЭПС - “выносной” стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Не допускается контакт шин функционального заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой функционального заземления, не должно превышать 50 штук.
« Останнє редагування: 14 Квітень 2011, 22:18:05 від Anatoliy57 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #13 : 14 Квітень 2011, 22:03:13 »
хотелось бы уточнить, откуда цифра в 1 Ом
Я в нормативных документах пока не нашел этой цифры , но ... года 2 назад мы  делали проект гостиницы ***** и в техническом задании на серверную было указано сопротивление заземления не более 1,0  Ом . Серверная располагалась в цокольном этаже , сделали глубинный заземлитель непосредственно в самой серверной .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление серверной
« Reply #14 : 14 Квітень 2011, 22:16:07 »
К примеру эта величина заземления указана в
Руководство по проектированию , строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов”,1971 г., “Связь”, Москва
Спасибо, я  к сожалению ранее  не читал данный документ...
Интересно тогда, почему для БС сотовой связи делается 4 Ом?
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю