Автор Тема: Подключение дизельгенератора  (Прочитано 13547 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Алекс82

  • Гість
Re: Подключение дизельгенератора
« Reply #30 : 21 Вересень 2011, 08:51:46 »
Могут нормально работать, ставиться двунаправленная защита и все.
У меня недавно был проект по реконструкции РТП с установкой двух ДГУ по 1500кВА. Дизеля Заказчик запросил по 0,4кВ. Их купили поставили, потом заказчик очухался и вспомнил, что ему необходимо резервировать и высокую. Соответственно поставили им двунаправленную защиту и все нормально работает. Конечно при обратной трансформации потери побольше, но поставить дизеля по 10кВ нам уже никто не дал.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: