Проектировал для "OPEN OFIS" патрульное освещение которое одновременно являлось и аврийным.
суть решения:
1 кнопочный пост управляет контактором в щите аврийного освещения (нормально в цепи аварийного освещения напряжение отсутствует).
2 далее через автоматы защиты линии цепи аврийного/патрульного освещения расходятся по помещениям.
3 в помещении установлен контактор, с упавляющей обмоткой подключенной к тому-же кабелю (появление напряжения является управляющим сигналом) который перебрасывает 25% светильников после комнатного выключателя на питание от аврийного щита.
В результате чего независимо от состояния выключателя освещения в помещении после нажатия на кнопку подается питание на щит, подтягиваются контакторы в комнатах и включается освещение в помещениях.
Такая схема позволяет потребителю экономить электроэнергию, по желанию включать или выключать свет в помещении, а в случае необходимости с помощью  :o или автоматически принудительно включить эвакуацию, ну а в моем случае освещение патрулирования

PS. по просьбе IVASERGE выкладываю здесь принципиальную схему щита и схему Линейных Релейных Коробок
в схем использовал контакторы от ABB на DIN рейку

« Останнє редагування: 14 Травень 2008, 17:40:20 від owl »

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
owl, схема очень интересная! Выложите, пожалуйста, её в графическом виде, если не сложно.

vadrus

  • Гість
В "Правилах пожежної безпеки" в Україні (выложил в файловый архив) есть такое:

5.1.26.
Установлення будь-яких місцевих вимикачів або штепсельних роз'єднувачів у
мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не дозволяється.

Но в ДБН В.2.5-23 п.9.27 разрешает ставить выключатели.
Лично я в помещениях ставлю выключатели, а в коридорах и на лестницах - импульсные реле на группы (можно включать со щитка, а можно дистанционно с поста охраны).
 

z

  • Гість
что касается табло выход, то они нормально выключены при наличии питания на входе. И включаются автоматически при его пропадании.
Люминесцентные имеют сквозной выключатель ручного включения.
А вот что делать со светильниками перед входом, это ведь накаливание?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
z, Однозначно не согласен, "ЕХІТ" должен светить постоянно, то есть быть двух режимнім, или если светильник однорежимній, то после автомата ставить пускатель, чтобы при пожаре отключать питание.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
"ЕХІТ" должен светить постоянно
это почему?
И еще, видел по телику вчера сдавали дом в Киеве, так светильник над табличкой указателя гидранта горел днем, ИМХО пустая трата электроэнергии.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ДБН В. 2.5-23-2003 "9.25 Для приміщень, в яких постійно знаходяться люди, приміщень, які призначені для постійного проходу персоналу чи сторонніх осіб і в яких потрібне аварійне освітлення, треба забезпечити можливість включення освітлення безпеки і евакуаційного освітлення протягом всього часу, коли включене робоче освітлення або вказані види освітлення повинні включатись автоматично при погашенні робочого освітлення." "3.7.1 Покажчики виходів можуть бути:
а) світловими, з вбудованими в них джерелами світла, що приєднуються до мережі аварійного освітлення;
б) світловими, з вбудованими в них джерелами світла і автономними джерелами живлення;
в) не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (надпис, знак тощо) освітлюється світильниками аварійною освітлення." Исходя из процитированного, не вижу причин для постоянного горения указателя выхода
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Следует отметить, что светильники "Выход" должны включаться также при возникновении пожара как средство, входящее в состав оповещения людей о пожаре см. ДБН В.1.1.7–2002 (система оповещения СО-2 и выше).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще такой вопрос: слышал что при пожаре электрика вся должна вырубаться кроме противопожарных устройств. Правда ли это и кто за это отвечает?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
такого нигде не встречал (кроме разумеется отключения вентсистем). В принципе наверно неплохо (для пожарников безопаснее), но после полной эвакуации людей. Где нибудь на уличной сборке предохранители сдернуть. Но официальных документов нету (не встречал), иначе для чего углекислотные огнетушители (тушение электроустановок), если электроустановка автоматически обесточивается  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
электрика вся должна вырубаться
Только в одном документе встречал такое требование:
НАПБ Б.07.025-2004 "Предложения по противопожарной защите и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных зданий, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования":
"7.7.11. В торговых и выставочных центрах кабельные линии, которые предназначены для питания автоматических установок пожаротушения, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90 мин. в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4-98, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей - не менее 15 мин.
Предусмотреть в случае пожара отключение питание электропотребителей, кроме аварийного освещения и компрессорной холодильного оборудования."


Sergio

  • Гість
При проектировании одного из офисных зданий в Киеве, получил личное замечание от заказчика: "отключать линии, питающие компьютерные сети, при возникновении сигнала пожар". В помещениях сплинкерное пожаротушение, ну и соответственно заказчик говорит, мол с потолка вода льётся, а у нас компы работают... Я не сопротивлялся - установил пускатели, но норм тоже не встречал...

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доводилось делать частенько распределительные шкафы в которых по проекту на вводных автоматах ставились независимые расцепители упраляемые контактами от пожарных станций(пультов, шкафов, блоков и т.п.) для отключения питания при пожаре.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уточняю - это было только для офисов, магазинов, торговых центров. Для жилых домов не было.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Предусмотреть в случае пожара отключение питание электропотребителей, кроме аварийного освещения и компрессорной холодильного оборудования.
Отключаться должно все кроме пожаротушения, но автоматически только вентиляция и кодиционирование, все остальное в ручную, поэтому щитовые должны находится недалеко от входа.
andery, таблички ПГ, конечно, можно было подключить от сумеречного реле...
Electrician, смысл возле таблички вешатьеще один светильник, который все равно будет светить постоянно...? и как включить при пожаре светильник, если питание присутствует?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: