Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный? В ДБН-е на счёт этого оговорок никаких нет.
Вариант 1 кстати тоже правильный до момента, когда ты суммируешь мощность по трем фазам. Просто сложить мощность в таком случае нельзя, потому что малая вероятность того, что все потребители по трем фазам одновременно включат свои приборы и загрузят сеть. А вот во втором варианте это уже учтено и удельная нагрузка меньше.
Чтобы математически это показать можно умножить твою мощность 225кВт на коэф спроса для 3-х потребителей (0,65 по тому же ДБНу), т.к. 3фазы и получим 225*0,65= (146,25кВт) примерно тоже самое что и по ДБН для 60 потребителей (144кВт).
Разница обусловлена неточностью вычисления Кс для 20 потребителей, который равен 0,246