Автор Тема: Потери напряжения в ЛЭП  (Прочитано 8060 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #15 : 17 Березень 2011, 10:05:24 »
Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный?
изначально неправильный подход - 1фазные 15кВт-ные потребители...
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
3.10 Если расчетная нагрузка на вводе в жилище любого вида составляет больше 11,0 кВт, ввод следует выполнять трехфазным.

если же, скорректируя ситуацию, есть у вас допустим 60 домиков по 10кВт (1ф) распределяйте их максимально равномерно по фазам, что будет логичным и правильным, рассчитывайте по (1) РЖNЖУ*N=2,1(по табл.3.1)*60=126кВт, ну и дальше расчет потерь, и не изобретайте велосипед...
по поводу приведения 1ф нагрузки к 3ф посмотрите http://eom.com.ua/index.php/topic,6788.msg46254.html#msg46254 , http://eom.com.ua/index.php/topic,187.msg2245.html#msg2245 и т.д. в поиск по форуму....
« Останнє редагування: 17 Березень 2011, 11:10:32 від ZoloS9479 »

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #16 : 17 Березень 2011, 14:01:48 »
Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный? В ДБН-е на счёт этого оговорок никаких нет.
Вариант 1 кстати тоже правильный до момента, когда ты суммируешь мощность по трем фазам. Просто сложить мощность в таком случае нельзя, потому что малая вероятность того, что все потребители по трем фазам одновременно включат свои приборы и загрузят сеть. А вот во втором варианте это уже учтено и удельная нагрузка меньше.
Чтобы математически это показать можно умножить твою мощность 225кВт на коэф спроса для 3-х потребителей (0,65 по тому же ДБНу), т.к. 3фазы и получим 225*0,65= (146,25кВт) примерно тоже самое что и по ДБН для 60 потребителей (144кВт).
Разница обусловлена неточностью вычисления Кс для 20 потребителей, который равен 0,246
« Останнє редагування: 17 Березень 2011, 14:12:24 від altynd »

SICAD

  • Гість
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #17 : 10 Березень 2020, 17:16:54 »
Расчет потери напряжения в линиях 0,4 кВ можно выполнить в онлайн САПР SiCAD здесь:
https://sicad.sicame.ua/

Ссылка на видео о расчете:
https://youtu.be/EgactFhLNjg?t=861

Некоторые пояснения по алгоритму электрического расчета здесь:
https://www.sicame.com.ua/101-raschet-poter-napryazheniya-i-nagruzki-na-transformator-v-elektricheskoj-linii-v-onlajn-sapr-sicad

Там используется методика ДБН В.2.5-23:2010 по расчету общей нагрузки от жилья и предприятий.

Будем благодарны за комментарии, которые можно отправить на почту: sicad@sicame.ua

 