Автор Тема: Проектирование банков  (Прочитано 16748 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектирование банков
« : 08 Травень 2008, 14:41:00 »
Предлагаю в этой теме обсуждать проектирования банков.

Вот моих несколько вопросов:
1. Чем освещать комнаты хранения и зарядки оружия?
2. Чем освещать сейфовые комнаты, хранилища?
3. Согласно ВБН В.2.2-00032106-1-2001 Проектування банків і банківських сховищ,
7.7. Живильні освітлювальні мережі слід прокладати в шахтах і каналах будівельних конструкцій, у підготовці підлоги, за підшивними стелями у сталевих трубах.
кто как делает? делал пару банков в ПВХ трубах негорючих - нормально проходило, работают до сих пор :) А то я себе слабо представляю весь потолок в стальніх трубах....
4. Кто как реализует включение в хранилищах, сейфах?

Зараннее благодарен.

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #1 : 12 Травень 2008, 09:57:11 »
Ув Андрей, во 2 пункте следует четко различать что является "хранилищем".
- если это сейф в сейфовой то к помещению предъявляются требования как к помещению с повышенной пожароопасностью
- если хранилищем является само помещение, то я устанавливал "У передсховищi" розетку и гибким переходом осуществлял питание освещения через открытую дверь "сховища"
В обоих случаях проводка в негорючей гофре или металорукаве провод НГ-ls

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #2 : 13 Травень 2008, 10:06:05 »
Раньше выключения освещения в сейфах и хранилищах у меня выглядело так:

Просто розетка с вилкой.
До автоматики далековато :)
А как Вы делаете?
« Останнє редагування: 13 Травень 2008, 10:08:41 від andery »

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #3 : 20 Червень 2008, 15:59:53 »
Я делаю так же как и ты, использую розетку с шильдиком "освещение хранилища", чтобы мне в осветительную сеть сургучницу не включили
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #4 : 21 Червень 2008, 01:45:17 »
А разве ВБН В.2.2-00032106-1-2001  действует?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #5 : 23 Червень 2008, 10:42:04 »
Виктор, а что есть взамен? вышло что-то новое?  :o
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #6 : 23 Червень 2008, 21:30:14 »
Цитата с http://dwg.ru/dnl/3704:
"Камрады! Не попадитесь на удочку, как попалась наша фирма. С этим ВБНом полный бардак и краев не найдешь.
Этот ВБН.В.2.2-00032106-1-2001 не действующий и никогда не действовал. Хоть в нем и написано "Чинні від 2001-06-01". И нигде его найти нельзя кроме как на сайте студентов Киевского строительного универа. И вот почему.
Я лично разбирался в ситуации не один день и с помощью сайта http://www.nau.com.ua/ (попробуйте вбейте там в поиске название этого ВБНа) вот такие результаты поимел:

1. Приказом № 216 от 29.08.1995 введены в действие Відомчі будівельні норми України "Проектування банків і банківських сховищ" ВБН В.2.2-00032106-1-95
При этом в инете его нету, а есть ВБН от 94 года, которым все пользуются. Также этим ВБНом от 95 года не располагают ни Зодчий, ни Стройинформ, ни НормативПро.
ОТМЕНЕНЫ НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ПРИКАЗОМ

2. Приказом № 413 от 01.10.2001 введены в действие "Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України".
ОТМЕНЕНЫ НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ПРИКАЗОМ

3. Приказом № 403 от 17.09.2003 введены "Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 286 від 12.08.2005 N 243 від 04.07.2007)
ОТМЕНЕНЫ НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ПРИКАЗОМ

4. Приказом № 493 от 29.12.2007 введены "Затвердити Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України"

"Положення..." для "службового користування" и в сети не выложены. Кто найдет - делитесь!
Отакая ситуевина."

Я тоже прошел весь этот путь поисков - результат аналогичный. В перечне действующих нормативных документов его тоже нет.
Для сведения по банкам - действует документ «Правила з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи», который можно взять здесь:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0955-07

Талян

  • Гість
Re: Проектирование банков
« Reply #7 : 02 Вересень 2008, 15:00:58 »
Ну и что теперь делать с этим ВБН.В.2.2-00032106-1-2001. Нада запроектировать банк а фыг його знает каким документом пользоваться. Есть ВБН за 95-й год на потрьопаной бумаге но ведь за 13 лет ети нормы наверно устарели. И чьо делать?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #8 : 02 Вересень 2008, 21:59:40 »
Цитата: Талян
И чьо делать?
Пусть заказчик в задании на проектирование укажет, каким нормативным документом руководствоваться. Тем самым с Вас снимается ответственность.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #9 : 11 Вересень 2008, 11:08:12 »
Что значи заказчик укажет? Мы должны работать только по действующим нормам не зависимо от чьего бы то ни было желания!!!!!!!!!!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #10 : 12 Вересень 2008, 00:43:27 »
Цитата: Вишневецкая Татьяна
Мы должны работать только по действующим нормам
Полностью с Вами согласен.
Но существуют еще и ведомственные нормы, которые иногда не обнародуют (видимо, исходя из корпоративных интересов). Этим грешат банкиры, СБУ, армия....
Поэтому в таких случаях целесообразно требовать от заказчика либо предоставления этих норм, либо подробного технического задания.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #11 : 04 Жовтень 2008, 11:33:06 »
Цитата: Василич
Я делаю так же как и ты, использую розетку с шильдиком "освещение хранилища"
а нужно ли в такой ситуации защищать группу освещения хранилища УЗО, всё таки розетки.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #12 : 06 Жовтень 2008, 11:11:24 »
нигде про такое не читал (в ВБНе накого нет, кажется), ставлю автомат 10 А.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

MB49

  • Гість
Re: Проектирование банков
« Reply #13 : 07 Листопад 2008, 15:31:42 »
Помогите найти решение проблемы. Моя организация сделала проект на частчную замену проводки, а также всех этажных щитов и ВРУ в банке. Но банковская бугалтерия требует согласования проекта с кем-то. Насколько я знаю согласовуется только ВРУ, и то это можно сделать после его монтажа (поскольку подаваемая мощность на здание не увеличивалась), а внутрянку не обязательно согласововать. Помогите найти нужний документ, чтобы выйти из ситуации или предложите свои варианты. Cпасибо.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование банков
« Reply #14 : 10 Листопад 2008, 14:18:06 »
нужно оформлять работы в договоре как "ремонт сети" без увеличения мощности
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: