Зачем нужен этот коэффициент?
В ДБН все написано достаточно внятно.
Производитель дает защищаемую площадь 26 м2, т.е. это квадрат 5,1х5,1. На таком квадрате производитель гарантирует тушение.
Тупо поделить 200м2 помещения на 26м2 модуля нельзя. Вы должны выдержать еще и расстояния до стен - 2,55м.
Если Вы расставили все честно и вписались в ограничения, заданные производителем, то о коэффициенте можете забыть. А если у Вас расстояние до стены получается не 2,55, а 3,0 (хоть по площади все, вроде, и перекрыто), то будьте добры добавить порошка на это дополнительное расстояние, поскольку модуль туда не сможет насыпать нужное для тушения количество порошка.