Автор Тема: Тушение в помещениях кат. А. и Б.  (Прочитано 4131 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grateful

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день всем!
Может кто-нибудь с таким сталкивался и сможет хоть немного помочь!!!
На первом этаже два помещения, одно кат. А другое Б и площадью 30 и 20 кв.м. Между этими помещениями есть дверной проем без дверей!. Над ними на 2 этаже есть помещение кат. А 110 кв.м с открытым проемом между этажами и лестницей. В помещениях кат. А идет производство с использованием спирта (до 10 тонн) (кроме металлических емкостей со спиртом в помещениях ничего нет). В помещении категории Б есть взрывоопасная пыль и также используется спирт. И все бы ничего, но в помещении на первом этаже кат. А каждые 2-3часа проводится мойка оборудования водой, которое расположено между первым и вторым этажом из шланга (оборудование встроено в пол между этажами, на 1 этаже свисает с потолка, на 2-ом – торчит из пола). Т.е. помещение с повышенной влажностью и + взрывоопасная пыль из помещения кат. Б попадает в помещение кат. А на 1 этаже. Вот такой коктейль. Необходимо сделать пожаротушение. Подскажите, пожалуйста, существуют ли такие искробезопасные извещатели, которые выдержали бы такие условия эксплуатации (полив водой из минимойки) и какие-нибудь модули для тушения легковоспламеняющихся жидкостей? Думали ставить взрывозащищенные "Буран-8взр." Но неизвестно, как они поведут себя, если на них будет постоянно действовать влага. Потом хотели ставить модули (типа ИМПУЛЬС или БРАНД-100) за пределами этих помещений, но везде много оборудования и просто невозможно поставить системы так, чтобы охватить все помещения (на 2 этаже помещение очень сложной формы). И так и не нашли извещатели, которые могут работать и во влажных помещениях. Рассматривали аспирационные извещатели, но будут ли они эффективны при горении спирта, когда выделяется тепло и + пыль? И еще все это вместе должно работать с адресной системой ОМЕГА.
Спасибо за долготерпение. И за любую идею.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grateful, при всем уважении, лично мой ответ будет несколько жестковатым и откровенным: найдите нормального "правильного" специалиста и отдайте ему. Проектировать такой стрьемный объект (пороховая бочка) по советам, пусть даже по идеям, с форума/ов - бред.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grateful, посмотрите "Фотон". У них есть исполнение IP55 для обычных датчиков, кажется, а для взрывобезопасного исполнения, по-моему, еще больше. Про IP - см. ГОСТ 14254.

Вообще-то, Фотон мы не любим (тяжелое в наладке и обслуживании оборудование), но ничего другого, чтоб и IP, и взрывозащита с сертификатами, я не знаю.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 17:18:15 від rga »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grateful, посмотрите "Фотон"

фотон не выпускают. сейчас называется омега
http://www.proektwo.com.ua/

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
tuilri, не надо путать мокрое с пухлым, то бишь Фотон и Омега, хотя "родина" у них одна.
И вообще, если rga, указала
посмотрите "Фотон".
значит все смотрят Фотон.  ::)
http://meridian.kharkov.ua/
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На первом этаже два помещения, одно кат. А другое Б и площадью 30 и 20 кв.м. Между этими помещениями есть дверной проем без дверей!.
В данном случае это считается одним помещением и его категория будет А. Ткните носом своих технологов.
Над ними на 2 этаже есть помещение кат. А 110 кв.м с открытым проемом между этажами и лестницей.
Если проем без двери, то все вокруг будет категории А до ближайшей двери. А если объем помещения будет больше 5% объема здания, то и все здание - категории А.

А вообще, что за здание - надо смотреть нормы на конкретные производства. Почему Вы решили, что надо делать пожаротушение?
Для выбора противопожарного оборудования определитесь сначала с требуемой для него  степенью защиты по ГОСТ 14254-96.
Затем - какого класса прогнозируемый пожар по ГОСТ 27331-87.
Определяете, чем будете тушить.
Подбираете оборудование для тушения.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, подозрение на расстояния до ближайших сооружений/зданий меньше норм, вот и прописали тушение. Что легче? Перенести уже существующее сооружение или тушение "оформить"? Или участок мал. А с категориями - прав на все 100  :)
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 22:50:57 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему Вы решили, что надо делать пожаротушение?
П.18.1 "Перечня...", участки промывания изделий в ЛВЖ-ГЖ - независимо от площади?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
участки промывания изделий в ЛВЖ-ГЖ - независимо от площади?
В помещениях кат. А идет производство с использованием спирта
каждые 2-3часа проводится мойка оборудования водой
?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В помещениях кат. А идет производство с использованием спирта (до 10 тонн)
Интересно, а что взрываться будет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно, а что взрываться будет?
Спирт родимый, точнее пары оного. Тут даже расчет делать не надо.
« Останнє редагування: 22 Лютий 2011, 12:54:16 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline grateful

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем!
Виктор! Я пока не могу найти подходящий пункт в "Перечне..." почему в таких помещениях необходимо пожаротушение. Пока на этом настаивает пожарный.
rga это, к сожалению, не участок промывания ЛВЖ...
Извините, забыла написать, что это помещение экстрагирования и упаривания. Делают пустырник. Я так понимаю, что на 1 этаже траву (уже в пыль измельченную) приносят в помещение кат. Б в мешках и вытряхивают в контейнер, после переносят в помещение кат. А., в котором закачивают спирт и смешивают с травой. И вот эта смесь уже циркулирует между 1 и 2 этажом в течение 2-3 часов в огромной бочке. После на первом этаже открывается низ этой бочки и весь переработанный жмых падает на пол или в контейнер, и потом вся конструкция моется.
Но если честно, мне кажется, что если разлить 10тонн спирта, и поджечь его, то никакой извещатель даже испугаться не успеет, ни то что выдать сигнал на  включение системы пожаротушения, все просто может в один момент взлететь на воздух. Хотя в помещениях ставят газоанализаторы и сирены. И емкости герметичные. Так что даже при небольшой утечке спирта, должна сработать система защиты. А кроме этих емкостей-бочек в помещении больше нет ничего.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grateful,
                                        СНиП II-89-80
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.32. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать не менее указанных в табл. 1.
..........
9 - для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б, В и Е (см. прим. 4)
..........
    П р и м е ч а н и я: 
 4. Указанное расстояние для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости с производствами категорий А, Б, В и Е уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:
- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;
- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категорий В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.
                                                         
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть такой ДБН В.2.2-12-2003 БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Никаких специальных требований относительно АПС и АПТ там нет. Значит, руководствуемся общими документами, а именно "Перечнем...". Там, похоже, ничего таки нет тоже. Дальше просим пожарного обосновать свое требование. Вежливо, конечно, просим. А дальше можем начать и спорить (если Ваш начальник разрешит, конечно).
Вполне вероятно, как пишет sbal, ПТ - это компенсационное мероприяти за какие-то нарушения. Опять же, полезно знать за какие.

Хотя... Возможно, Ваше производство к фармакологии относится. Тогда надо бы в эту сторону покопать. С другой стороны, сильно сомневаюсь, что ваш инспектор знает такие сугубо специальные перечни. Но чем четрт не шутит?
« Останнє редагування: 22 Лютий 2011, 17:20:14 від rga »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grateful, на основании каких норм выполняется проектирование? Вот эти не подходят?:
ДНАОП 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97)
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПИРТОВОГО ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: