Автор Тема: Толщина стяжки пола при закладке труб ПНД!!!  (Прочитано 3792 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, какая минимальная толщина стяжки  пола должна быть при прокладке труб ПНД для электропроводки в квартирах в этой стяжке. Я так понимаю, что над трубой должен быть какой-то защитный слой от  возможных ее повреждений механических, так вот меня интересует его толщина. При прокладке ПНД 20 мм. :)
Заранее благодарен за помощь!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 3.05.06-85, п. 3.52.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 2.03.13-88 "Полы"
"5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным
лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия
- 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия
трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов
."
Столкнулись тоже с таким вопросом, одного электротехнического СНиПа не хватило - заказчик отправил нас в СНиП "Полы"
Разрабатывали узел пересечения наших труб в полу с трубами отопления и там была напряженка с толщиной слоя стяжки над местом пересечения
« Останнє редагування: 11 Лютий 2011, 10:34:00 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 3.05.06-85.....
3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок