Еще 1 вопросик по учету.  Нагрузка объекта 85 А, вводной предохранитель в ВРУ 100 А, счетчик в ТП. Какой правильнее применить счетчик: с ном. током до 100 А или трансформаторного включения 5 А?

Если по пароекту нагрузка до 100А, необходимо ставить прямоточный счетчик.
У нас сейчас у всех потребителей с тр. тока до 100/5 включительно обязывают убирать т.т. и ставить прямоточные счетчики.
Кстати есть инфа что есть прямоточные счетчики на 200А, и сейчас сертифцируют на 500А. Интересно посмотреть на клммник этого чуда !!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #31 : 28 Травень 2008, 11:35:45 »
hi_tech, Если нагрузка увеличиваться не будт то сччетчик, если предполагается увеличение то ТТ

Проекты делаются на основании тех. условий !!!!!!
И обленерго не разрешит увеличивать параметры вводных автоматов и приборов учета.
Если нагрузка будет увеличиваться - необходимо изменять тех.условия !!!!!!!!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #32 : 28 Травень 2008, 11:39:20 »
Нет нагрузка меняться не будет. В ТУ дан 51 кВт расчетной мощности.
Спасибо за ответы, поставлю прямого включения на 100 А.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #33 : 28 Травень 2008, 11:43:57 »
Схема АСКОЕ в джпг.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #34 : 28 Травень 2008, 12:08:13 »
Схема АСКОЕ в джпг.

Насколько я понял ТС485 работает под Телекартовскими программами, а счетчики EPQS !!!!
В этом вся проблемма, что хоть стандарт один, но каждый производитель придумывает свой протокол обмена. И очень часто не предоставляют открытый протокол.
Вам надо узнать с какими программами АСКУЕ работают в обле и под них подстраиваться !!!!
Я уже писал за зверинцы со счетчиками, такая же ситуация и с программами.
Обл не будет ради одного абонента покупать программу, обучать специалистов и обслуживать ее, или может предложить все это сделать за счет потребителя ( программа, модем сос стороны обла, обучение спецов с получением сертификатов и т.д.)
А это не дешево !!!
Вам надо отталкиваться от возможностей обла !!!
У нас всегда спрашивают какие мы рекомендуем ставить счетчики - дабы не было траблов !!!
Все таки опыт експлуатации у нас побольше !!! Да и сами мы не порекомендуем такое, с чем потом будем мучаться !!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #35 : 28 Травень 2008, 12:12:39 »
Схема АСКОЕ в джпг.

Это схема - просто образец, или Вы такую даете в обл ???????
Если в обл, я бы ее тоже не принял - ведь на ней ничего нет !!!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #36 : 28 Травень 2008, 12:23:13 »
maverick,
Спасибо!
Щас как раз пишу письмо в облэнерго чтоб узнать что по чем.
Может подскажите как правильно сформулировать вопросы?
Цитата: maverick
Насколько я понял ТС485 работает под Телекартовскими программами
у меня тоже закралось это подозрение...
Цитата: maverick
а счетчики EPQS !!!!
Цитата: maverick
У нас всегда спрашивают какие мы рекомендуем ставить счетчики - дабы не было траблов !!
Эти счетчики рекомендует (читай настаивает) обленрго.
Цитата: maverick
Это схема - просто образец, или Вы такую даете в обл ?
Если в обл, я бы ее тоже не принял - ведь на ней ничего нет !!!!!
Как должна выглядеть полная схема? Что там нехватает?  Может вдруг есть пример...  :-[
Ведь схема (за учетом указания програмного обеспечения ) рабочая.

 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #37 : 28 Травень 2008, 12:29:38 »
maverick,
Кстати жилие многоквартирные дома делаем по рекомендации облэнерго на основе счетчиков NP, весь проект АСКОЕ заключаеться в установке маршрутизвтора и указания этого в общих данных и на планах, схеме. Проходило....   :-[
 

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #38 : 28 Травень 2008, 12:33:49 »
Насколько я понял ТС485 работает под Телекартовскими программами
у меня тоже закралось это подозрение...

Так там в паспорте модема написано что под Телекарт (Телекарт их и делает)

а счетчики EPQS !!!!

отличные счетчики, я писал что Елгама - лучшие счетчики цена/качество !!!

Как должна выглядеть полная схема? Что там нехватает?  Может вдруг есть пример..

Сейчас попробую найти и выложу

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #39 : 28 Травень 2008, 12:39:38 »
maverick,
Кстати жилие многоквартирные дома делаем по рекомендации облэнерго на основе счетчиков NP, весь проект АСКОЕ заключаеться в установке маршрутизвтора и указания этого в общих данных и на планах, схеме. Проходило....   :-[
 

Как говорится - это две большие разници !!!!!!
Этот проект идет под названием Smart. Счетчики NP оборудованы PLC модемами, и установка ведется в промышленных масштабах. Для обслуживания системы Smart у обла есть все необходимое !!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #40 : 28 Травень 2008, 12:47:40 »
Схема АСКОЕ в джпг.

А какой планируемый годовой объем потребления эл.энергии ?????
Есть ли смысл ставить АСКУЕ ???

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #41 : 28 Травень 2008, 13:09:53 »
maverick,
 и как подкллючить кабель в 95 квадрат на счетчик 100А прямого включения? Вот на этом месте по подробней....

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #42 : 28 Травень 2008, 13:20:32 »
maverick,
 и как подкллючить кабель в 95 квадрат на счетчик 100А прямого включения? Вот на этом месте по подробней....

А зачем Вам на 100А кабель 95 квадрат ???????

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #43 : 28 Травень 2008, 13:22:59 »
Цитата: maverick
А какой планируемый годовой объем потребления эл.энергии ??
Есть ли смысл ставить АСКУЕ
Есть, расчетная нагрузка 1000 кВт, равномерно распределена на две линии.
Цитата: maverick
А зачем Вам на 100А кабель 95 квадрат ?
Из-за потерь наверно. Часто бывает...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #44 : 28 Травень 2008, 13:26:18 »
Цитата: maverick
Этот проект идет под названием Smart. Счетчики NP оборудованы PLC модемами, и установка ведется в промышленных масштабах.
Так почему бы такие счетчики не ставить везде? Как жилье - так нормально, а как только магазин или промышленное чтот сразу EPQS или EMS требуют.

 