Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у сведущих в делах АСКУЭ людей. Имеется жилой комплекс из 4 секций. Каждая секция оснащена своим ВРП. Так же имеется ЗТП 10/0,4, которое (согласно ТУ) отходит на баланс Облэнерго. И тут возникают вопросы:
- согласно ПКЕЕН пункту 9: "У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель. ". Можно ли считать прибором учета маршрутизатор? И как на это посмотрит Облэнерго?
- возникает вопрос с системой АСКУЭ, связанный с местом установки маршрутизатора. Была выбрана система IMS Smart от Teletec и производитель настаивает на том, что бы в системе учета стоял лишь один маршрутизатор (обусловлено это тем, что сеть может опрашивать лишь один маршрутизатор, а при наличии 2 система будет давать сбои). Коль нельзя будет ставить маршрутизатор в ЗТП, то как они поведут себя, если маршрутизаторы будут стоять в каждом ВРП секции и связаны они будут через линию 0,4 кВ лишь в ЗТП.
- в ТУ от Облэнерго рекомендованы счетчики серии NP06, производитель же порекомендовал заменить их на серию MTX, мотивируя это тем, что в новая серия лишена некоторых проблем при работе в сети. А как посмотрит на это Облэнерго? И стоит ли ,вообще, этим заморачиваться?
Заранее спасибо за ответы.