Автор Тема: Аскуе с 2 счетчиками EPQS  (Прочитано 3018 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« : 22 Грудень 2010, 13:57:32 »
Есть двухтрансформаторная ТП. В ней 2 счетчика EPQS. У каждого на выходе интерфейс RS-485. Вопрос- можно ли как-то сделать чтобы два счетчика подключить к одному терминалу TC-485. Или для каждого счетчика нужен терминал TC-485? Обмен данными с облэнерго будет по каналу GSM

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #1 : 22 Грудень 2010, 14:50:29 »
Вот у Вас та же история, только интерфейс 2-х проводный, а не 4-х, т.е. с 14-й клеммы счётчика №1 на 14-ю клемму счётчика №2, далее на А+(d+) преобразователя, с 16-й клеммы счётчика №1 на 16-ю клемму счётчика №2, далее на В-(d-) преобразователя.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #2 : 22 Грудень 2010, 15:36:30 »
Alexey_M,  а ШК я так понял это клеммная колодка? А резервное питание счетчикам - для сохранения данных при отключении основного питания?
« Останнє редагування: 22 Грудень 2010, 16:18:45 від tuilri »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #3 : 22 Грудень 2010, 22:04:54 »
Alexey_M,  а ШК я так понял это клеммная колодка? А резервное питание счетчикам - для сохранения данных при отключении основного питания?
Не,резервное питание для возможности снятия информации при выключенном основном питании.Данные в счётчиках хранятся в энергонезависимой памяти внутри самого счётчика!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #4 : 23 Грудень 2010, 19:57:03 »
ШК я так понял это клеммная колодка?
Ага.
Данные в счётчиках хранятся в энергонезависимой памяти
А резервное питание только там, где требуют делаю.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #5 : 05 Лютий 2011, 19:09:27 »
Друзья, какой тип клеммников используете для витой пары, чтобы соединить два счетчика и модем?
Вот нашел очень удобное решение http://www.intechnet.ru/assets/files/rpp-3_um.pdf
но к сожалению в Украине такого пока не нашел.
Есть идея соединить через плинт.

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #6 : 09 Лютий 2011, 12:55:05 »
Использовали розеточки RJ-45 возле счётчиков и боксы с плинтами, как общий клеммник. Всё красиво, но как-то закупили несколько километров ТПП-ЭП 5х2х0,41 вместо витой пары и начались танцы с бубном, нормального контакта добиться было очень сложно)) После этого прям стереотип какой-то сложился, использую только винтовые клеммы, дабы контакт был видимым, но на самом деле, если использовать витую пару (0,51 сечением) и нормальные плинты, розетки, то проблем нет. Ещё использовал Wago, там есть серия пружинных соединительных зажимов папа-мама, тоже удобно, но они не всегда в наличии, а ждать долго времени нет.
А то, что Вы привели сильно громоздкое, имхо, такую штуку и самому сделать не проблема. Искал как-то клеммы, чтобы в обычную монтажную коробку герметичную влазили(80х80х20 примерно), но так и не нашёл, все слишком большие, может плохо искал, конечно...
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #7 : 09 Лютий 2011, 13:51:10 »
А то, что Вы привели сильно громоздкое, имхо
В сравнении с коробкой  в которой плинт на 10 пар?

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #8 : 10 Лютий 2011, 08:07:15 »
В сравнении с наружной розеткой RJ-45 (40х60 примерно), а бокс с плинтами один на РУ, если несколько линий нужно вести к шкафу связи. Просто я часто сталкиваюсь с проблемой отсутствия свободного места на панели - там, где стоял(и) 1(2) небольших индукционных счётчика нужно поставить, например, SL, испытательную колодку ну и пассивный разветвитель. И чтобы это не буквой "Г" было, а как-то эстетично... 
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.