Тогда такой ответ правильный?
Величина емкостного тока зависит от длины L, удельного мкостного тока ie линии при фазном напряжении 1 кВ и определяется формулой
Ic= ie*L (для кабельных линий)
Проектом применен кабель ПвБВ-10,0 3х95 общей диной 1235м
Согласно характеристикам данного кабеля величина емкостного тока короткого замыкания на землю ie =1.6А.км
Величина емкостного тока равно 1,6А/км*1,235км=1,976 (для одной жилы)
От трех жил величина тока = 1,976*3=5,928А
Согласно ПТЭ п.5.11.8 компенсирующие устройства не требуются.
Или с учетом того, что у меня подходит два кабеля мне нужно 5,928*2=11,856 А, что тоже проходит для напряжения 10кВ согласно ПТЭ