Автор Тема: Не стоит доверять новым счетчикам  (Прочитано 33941 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Принцип работы электроного счетчика ни чем не отличается от "электромеханического". И там и там есть две цепи: одна "считает" ток, другая - измеряет напряжение. Так как мощность это призведение тока на напряжение, то далее счетчик "перемножает" данные полученные от этих цепей, вот тут и начинаются различия. В электронных счетчиках это делается програмно, в старых при помощи электромеханических преоброазований.
Что касается изготовления и калибровки электронных счетчиков - могу сказать одно: все счетчики проходят проверку и принимаются гос.комиссией

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Ну проверки-экспертизы, госс.комиссии всякие - даже обсуждать не буду. Кстати, думаю не нужно пояснять, что стендовые испытания и испытытания после монтажа д. Васи в хрущевке - это две огромные разницы?

Вернемся к баранам. Я интуитивно догадываюсь, что протекание тока по "общему" нулевому проводу/шине ведет к падению напряжения на этом нулевом "общем" проводе. Поскольку питание контроллера (он же в счетчике) "после" этого "общего" нуля, это приводит к появлению пульсаций "потенциалов" на входной цепи, которая "другая - измеряет напряжение."

Принцип работы электроного счетчика ни чем не отличается от "электромеханического".
Если рассуждать по принципу работы "черного ящика" - да. Принципы измерений разные. Угу? :)
Ничего личного и категоричного, сам пытаюсь вникнуть в суть и предлагаю гипотезы-напраления... .

Кстати, летом прошлого года у моих родственников (т. н. сельская местность) во дворе грохнула шаровая молния. Электронный счетчик "подпалился" и стал считать стабильно ~ 50 кВт в час. И нафиг такая "техника"?
« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 18:11:25 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электронный счетчик "подпалился" и стал считать стабильно ~ 50 кВт в час. И нафиг такая "техника"?

ну это уже повреждение, если бы молния попала в старый счетчик - он бы тоже вышел из строя.
http://shram.com.ua/megafaza/img/podklychenie/shem_v1.gif
к сожалению не нашол схему для однофазного счетчика. но схема на рис4 годится для объяснений если из схемы удалить все что подключается к клемам 4-9. Цепь между 1 и 3 измеряет ток, между 2 и 10 - напряжение.

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, Извини, без обид, но уменя возник вопрос далекий от темы обсуждения: какое у вас образование? При такой схеме подключения счетчик считать ничег не будет, да и света у Вас в квартире  вообще не будет.
Схема подключения однофазного счетчика выглядеть должна так:
http://dnepropetrovsk.ucoz.ua/shema-1-.gif

Я понял ,схема ваша идеального варианта, и так она должна быть.Но входной автомат должен пломбироваться (на схеме отображён не пломбируемый автомат).
В своей схеме я отобразил только принцип прохождения тока в нулевом проводнике .
После счётчика(ов) с нагрузочной клемы идет на общую клему(панельку)где все нули всех счетчиков собираются вместе и с этого клемника идут разводкой на те квартиры.
Если все такие специалисты ,обьясните свою теорию!.
Почему же на ваших счётчиках изредка горяд лампочки "УВАГА", "РЕВЕРС"?.
Я у себя дома переделал схему подключения ,то есть разделил выходной ноль с своего счётчика на свой клемник и пустил на разводку в квартиру.
После этого у меня нет проблем с указанной индикацией и потребление уменьшилось.
Жду пояснений.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 18:38:47 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну это уже повреждение, если бы молния попала в старый счетчик - он бы тоже вышел из строя.
но он, счетчик то, не считал бы  :)  Заметили то через недельку, и то потому что снимать показания пришла пора.
Прикладываемая тобой схемка ничего не раскрывает. Нужна принципиальная электронная схема (видел, но первых выпусков счетчиков), вот тогда можно что либо говорить.

Вот и yuoras, подтверждает "направление" моей гипотезы. К сожалению "физику" процесса может понять только чел, который хоть раз в жизни типа "спаял" цифровой мультиметр с принципиальной схемой счетчика на руках. Не в обиду, ребята.


Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, Автомат в данной схеме и не должен пломбирываться, он стоит после счетчика в отделном отсеке этажного считка, а вот клемник счетчика и пакетник перед ним пломбируются.
 
Почему же на ваших счётчиках изредка горяд лампочки "УВАГА", "РЕВЕРС"?
Когда горит "Реверс" это значит что ктото откручивает счетчик назад.
В Вашей схеме в первую очередь не правильно то что счетчик подключен между двумя нолями, т.е. в вашу квартиру фаза вообще не заходит. Если вдаваться в теорию то на фазном проводнике присутствует потенциал (220В) на нулевом потенциала (торитически) нет, т.е. =0. На практике на нуле из за не симетричной нагрузки в доме может возникать потенциал, но, гворят, не более 40В. Но даже в этом случае потенциал на фазном проводнике будет больше чем на нулевом. Ток движется от точки с высоким потенциалом к точке с низким. Блин, ребята, это же курс школьной физики.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блин, ребята, это же курс школьной физики.
:D :D  :thumbsup:

Когда горит "Реверс" это значит что ктото откручивает счетчик назад.
предпологаю "наводка" через "общий нуль" с соседней фазы, нет? Особенно, когда у соседа в работе тены стиралки, утюг, эл.чайник  :)


« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 19:13:32 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, Автомат в данной схеме и не должен пломбирываться, он стоит после счетчика в отделном отсеке этажного считка, а вот клемник счетчика и пакетник перед ним пломбируются.
 
Почему же на ваших счётчиках изредка горяд лампочки "УВАГА", "РЕВЕРС"?
Когда горит "Реверс" это значит что ктото откручивает счетчик назад.
В Вашей схеме в первую очередь не правильно то что счетчик подключен между двумя нолями, т.е. в вашу квартиру фаза вообще не заходит. Если вдаваться в теорию то на фазном проводнике присутствует потенциал (220В) на нулевом потенциала (торитически) нет, т.е. =0. На практике на нуле из за не симетричной нагрузки в доме может возникать потенциал, но, гворят, не более 40В. Но даже в этом случае потенциал на фазном проводнике будет больше чем на нулевом. Ток движется от точки с высоким потенциалом к точке с низким. Блин, ребята, это же курс школьной физики.
Пробежись по лесничной клетке и посмотри как горят лампочки "УВАГА", "РЕВЕРС.
Ты думаешь это крадут так?.РЕС  делает баланс между общим счётчиком и отходящими потребителями.
На твоей схеме изображён "Пакетный выключатель, а потом счётчик"может я ослеп просто.
Ноль просто заземлён и мы находимся под потенциалом его .Теперь про разницу напряжения :В трёх фазной цепи при возникновении разниц напряжения между фазами появляется напряжение в нуле.
Ток бежит по наименее малому сопротивлению
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, на красивой схемке Сугор, нули с квартиры заходят в счетчик и до счетчика не связаны с соседями. Это и есть самое главное.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 19:45:00 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, на красивой схемке Сугор, нули с квартиры заходят в счетчик и до счетчика не связаны с соседями. Это и есть самое главное.
Так на его схеме как раз порядок,я ему писал про "пакетный выключатель".
Такая как у него схема должна быть у каждого но перед счётчиком если стоит автомат то должен пломбироваться.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
предпологаю "наводка" через "общий нуль" с соседней фазы, нет? Особенно, когда у соседа в работе тены стиралки, утюг, эл.чайник
В нерабочих квартирах ток в "нуле" через их счетчики течет в обратном направлении, а прямого нет вот и показывают "Реверс".
« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 21:40:34 від Бригадир »

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
я не видел схемы входных цепей этих электронных счетчиков, но подозреваю, что "датчики" (назовем так) стоят и в фазном, и в нулевом поводе

Обычно в фазном входе стоит обычный калиброваный шунт а в нулевом входе трансформатор тока (для большинства видов бытовых электронных счетчиков)

PS А кто кстати обяснит смысл разделения нулей на общей шине в щитке если потом они все равно к нулю стояка подключаются??

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще один вопрос назрел: А может вопрос не в счетчиках а в состоянии сетей? Ну например ухудшилась изоляция внутриквартирной проводки, или есть посторонние заземления нуля или его обрывы, или смещена нейтраль При этом вполне возможны появления якобы виртуальных кВт*час.

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
предпологаю "наводка" через "общий нуль" с соседней фазы, нет? Особенно, когда у соседа в работе тены стиралки, утюг, эл.чайник
В нерабочих квартирах ток в "нуле" через их счетчики течет в обратном направлении, а прямого нет вот и показывают "Реверс".
"Реверс" горит только в том случае когда 1 и 2 клеммы на счётчике поменяны местами Датчик направленности тока стоит только в фазной цепи, а если поменять 3 и 4 то есть нули а, 1 и 2 оставить правильным то будет гореть только "Увага" 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PS А кто кстати обяснит смысл разделения нулей на общей шине в щитке если потом они все равно к нулю стояка подключаются??
Имеется введу разделение нулей после счётчика , то что идёт непосредственно в квартиру
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 