Автор Тема: Взрывоопасные зоны на АЗС  (Прочитано 6689 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Сергей-2000

  • Гость
Столкнулся с проектированием электроснабжения АЗС. А именно - размещение на территории АЗС трансформаторной подстанции и строительство к ней линии 10 кВ. В ПУЭ данны габариты до взрывоопасных зон. Вопрос такой - каким нормативным документом нормируются взрывоопасные зоны на для АЗС?

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
сразу вопрос -- страна?

Сергей-2000

  • Гость
Украина

Оффлайн oxana_kolom

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
подивыться ІНСТРУКЦІЯ щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій НАПБ Б.05.019-2005

Оффлайн sbal

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 234
  • Сообщений: 3 674
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
+ НАПБ Б.03.002-2007
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Сергей-2000

  • Гость
Спасибо за ответы. Ещё такой вопрос - что на АЗС является местом для открытого слива и налива ЛВЖ? Я так понимаю - это заправочные пистолеты, а так же люки емкостей с ЛВЖ. Я прав? И что такое дыхательные клапаны?

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема (уточнити можна у технологів). Злив через заправочні пістолети і злив з бензовоза в резервуари -- це все закритий злив.

Я саме так беру як написав вище, зауважень до визначення зон не було ніколи. А так це все описано в п. 4.5.12 НПАОП "Електрооблавднання спеціальних установок".

Сергей-2000

  • Гость
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема
Логично. Но меня вот терзают сомнения. Ведь почти на всех нормальных АЗС, транзитные линии 0,4 кВ, а уж тем более 10 кВ, вынесены на противоположную сторону дороги. Хотя при указанных габаритах они бы со свистом прошли. Есть какие то ссылки на нормативные документы?

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 314
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 466
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Сергей-2000, ДБН 360-92** Приложение 8.3

Айнагуль

  • Гость
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где мне найти нормативу по категорировании взрывоопасных установок таких как резервуар для ГСМ и топливораздаточная колонка. по Республике Казахстан. заранее спасибо!

Айнагуль

  • Гость
 :'( в суде рассматривается одно гражданское дело. ТОО выполнило работы по установке резервуара для ГСМ и колонки для раздачи бензина. на сегодняшний день хотят признать договор не действительным в связи с отсутствием у ТОО лицензии на монтаж взрывопажароопасного оборудования. подскажите пожалуйста относится ли резервуар для ГСМ и ТРКолонка взрывоопасным установкам.

Айнагуль

  • Гость
O.S.,

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 41
  • Сообщений: 562
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
3 м від стінок колонок і надземних резервуарів, 5 м від дихальних клапанів (це все по вертикалі і горизонталі). Відкритого зливу/наливу на АЗС як правило нема
Логично. Но меня вот терзают сомнения. Ведь почти на всех нормальных АЗС, транзитные линии 0,4 кВ, а уж тем более 10 кВ, вынесены на противоположную сторону дороги. Хотя при указанных габаритах они бы со свистом прошли. Есть какие то ссылки на нормативные документы?
ВБН В.2.2-58.1-94 "ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ З ТИСКОМ НАСИЧЕНИХ ПАРІВ НЕ ВИЩЕ 93,3 кПа"
« Последнее редактирование: 14 Январь 2013, 22:55:14 от shtuch1 »

 