Коллеги. Весь этот сыр/бор на эту тему будет продолжаться до бесконечности. Нормативов в Украине по монтажу и работе с огнестойкими системами у нас нет.

Единственное под что еще можно подвести, так это под определение огенестойкой кабельной линии, которая должна быть испытана на огнестойкость (то есть и все ее составляющие элементы) и тем самым, все что не проходило испытания, если оно находится в составе огнестойкой линии, сделает ее своим "присутствием" не огнестойкой. и получим на выходе простую кабельную линию. Об этом уже не раз писалось.
Теперь привожу цитаты из норм Нидерландов.
NPR 2576 (nl)
Сохранение целостности электрической цепи в случае пожара - Руководство по прокладке, конструкции и монтажу линий электропередач.п.4. Решения для кабельных систем с сохранением целостности электрической цепи
Требования по сохранению целостности электрической цепи могут быть воплощены только тогда, когда кабель с функцией сохранения целостности электрической цепи в совокупности с системой крепления и монтажным материалом, а также кабель с функцией сохранением целостности электрической цепи, установленные на поверхности, соответствуют этим требованиям.
Кабели с функцией сохранением целостности электрической цепи должны быть сертифицированы согласно стандарту НИС-АНГЛ 50200 или НИС-АНГЛ 50362 на НИС 4102 часть12 .
Монтажные Системы, с функцией сохранения целостности электрической цепи должны быть сертифицированы согласно стандарту НИС 4102 12.
Системы крепления с функцией сохранения целостности электрической цепи должны быть сертифицированы согласно стандарту НИС 4102 часть 2 и / или часть 12.
Значение показателя сохранения целостности электрической цепи исчисляется исходя из низкого показателя одного из компонентов (30/60/90 минут).
ПРИМЕР: Кабель с показателем сохранения целостности электрической цепи 30 мин.и несущая система с показателем 90 мин. вместе дают систему с показателем сохранения целостности электрической цепи 30 мин.
Относительно требований к крепежным отверстиям, указанных в примечаниях НИС 1010, то их можно отклонить при условии, что производитель может гарантировать, что при использовании системы в установленном порядке, она, не только в условиях пожара, но и на протяжении всего срока службы кабелей, соответствует стандартам НИС 1010.
Если в линиях электропередачи разрешена сварка (соединение), тогда должен применяться сертифицированный метод сварки, как описано в этом разделе.
Механические повреждения кабельной трассы с функцией сохранения электрической цепи в результате пожара должны быть исключены.
ПРИМЕЧАНИЕ На практике это означает, что поверх кабельной системы СЦЭК не может быть установлено никакой системы или ее части.
p.s.: я очень надеюсь, что хотя бы некоторые фразы из выше изложенного, найдут себя в изменениях к ДБН-56, после очередных прений... Оказалось, есть люди не согласные с такими трактовками.