Согласно п.6.3.2 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, 1-ый абзац

Quote (selected)
необхідно вжити заходів для виділення идентифікації сигналів від ручних пожежних сповіщувачів

Это значит ручные извещатели нужно выделять в отдельный шлейф?

Если, например, есть здание одноэтажное, площадь 1000м2, с кажой стороны есть один выход, то есть нужно ставить 4 ручных извещателя и каждый запитывать отдельным шлейфом? (одним нельзя, ведь все они находятся в разных зонах пожарной сигнализации).

Прошу помощи

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно ставить 4 ручных извещателя и каждый запитывать отдельным шлейфом?
В безадресной системе - да.

Offline oxana_kolom

  • **
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Яка думка щодо такого пункту  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "4.1   Сфера застосування настанов
Ці настанови надано для планування, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщування про пожежу. Настанови, як це наведено в цьому документі, не є обов'язковими, але передбачено, що вони нададуть основу для улаштування та експлуатування надійних систем".

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
oxana_kolom, в поиск, на эту тему в uа-нете 100 баянов порвали. И еще, норм.доки читать полностью, а не кусками, особенно т. н. современные.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

krot2010

  • Гість
Виктор, спасибо

oxana_kolom, а ниже этого абзаца меленькими букавками:

Quote (selected)
Національний відхил
Як було зазначено в "Національному вступі", вимоги цих Настанов є обов*язкові для виконання всіма об*єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Как всегда, самое интересное - мелким шрифтом )))

и еще один вопрос. вот такой вот пункт нашел в этом же документе
Quote (selected)
А.6.5.2 Теплові та димові пожежні сповіщувачі
Кожне приміщення або закритий простір повинно контролюватися щонайменше одним пожежним сповіщувачем.

а как тогда быть с пунктом 1.6.3. ДБН В.2.5-13-98*
Quote (selected)
В одном помещении следует устанавливать не менее двух неадресуемых или один адресуемый извещатель

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
krot2010, "забугорные" нормы выставляют требования к конечному продукту, наши же расписывают.  Вот и у Вас ДБН конкретизирует ДСТУ EN.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

tom1501

  • Гість
присоединюсь к обсуждению ))

а если одно здание одноэтажное - в нем четыре помещения не связанных между собой, каждое имеет отдельный выход на улицу - что-то типа гаражей в ряд. в этом случае тоже нужно каждый ручной извещатель запитывать отдельным шлейфом?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитировать

    А.6.5.2 Теплові та димові пожежні сповіщувачі
    Кожне приміщення або закритий простір повинно контролюватися щонайменше одним пожежним сповіщувачем.

а как тогда быть с пунктом 1.6.3. ДБН В.2.5-13-98*

    В одном помещении следует устанавливать не менее двух неадресуемых или один адресуемый извещатель

"Щонайменше" - это значит не меньше одного. Поскольку два никогда не были меньше одного, значит ДБН В.2.5-13 никак не противоречит ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Только усиливает.

а если одно здание одноэтажное - в нем четыре помещения не связанных между собой, каждое имеет отдельный выход на улицу - что-то типа гаражей в ряд. в этом случае тоже нужно каждый ручной извещатель запитывать отдельным шлейфом?
Да, вот так вот! ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 требует "идентифицировать" ИПР. Практически - обеспечить адресность ручной (по их мнению сознательной) подачи сигнала. Т.е. где-то загорелось, автоматические извещатели еще пожар не обнаружили, а человек подал сигнал опасности. Значит, пожар где-то там и именно туда надо бежать.
Кроме того, у них, у буржуев, сигнал от ИПР на ПЦН идет сразу, а от автоматических извещателей разрешается организовывать задержку для проверки сигнала (все из тех же соображений сознательности подачи сигналов). Поэтому они и рекомендую разделять.
От наших реалий это далеко, но норма есть норма, даже если она европейская по сути.
"Правильность" такого подхода с т.з. наших норм - управление СПЗ должно осуществляться автоматически. Пожар от ИПР - это не автоматически. Поэтому смешивать в одном шлейфе ИПР и автом.извещатели, в общем и целом, неверно.
Так что - кнопочки раздельно. Разве что, на мой взгляд, объединять в б/а шлейф можно, например, кнопки одной лестничной клетки. Или одного объема, склада, зала и т.п.
В общем, есть стимул переходить на адресные системы.  :)
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 13:35:09 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем, есть стимул переходить на адресные системы. 
C  нормативно-инженерной точки зрения -  :thumbsup: Однако не с экономико-менталитетной точки, опять же, зрения  :thumbsdown:  :) особенно анализируя "политику" государства.
Так что выход один, просчитывать на счетах варианты применения адресной АПС и неадресной, но с ИПР на отдельном/ных шлейфе/ах.
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 13:46:35 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормативно-инженерная точка зрения все-таки менее гибкая, чем экономико-менталитетная. Менталитет нужно воспитывать.  :)

Offline Nika_A

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли в адресной системе подключать ручные извещатели  в один шлейф с автоматическими извещателями? Ведь прибор индентифицирует что сработал именно ручной извещатель!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли в адресной системе подключать ручные извещатели  в один шлейф с автоматическими извещателями?
Можно

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно тема уже и закрыта, т.к. вроде все сказано. Но вот у меня вопрос относительно ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Как же все же принимать данный стандарт. Лежит передо мной книжечка, официальная, с голограмкой, вроде все как надо. Открываю "ВСТУП" и читаю, вроде внимательно, а может и нет... Цитирую "Рекомендации в цих настановах не є самі по собі обов'язковими і не мають силу закону. Однак, вони можуть бути обов'язкові, якщо це буде визначено іншим нормативним документом, який є обов'язковим до виконання"....."Детальні способи згідно з якими ці рекомендації цих настанов стають обов'язковими не вказані в цьому документі й це є справа організації самих виконавчих структур".  Может конечно я не там читаю, поправте. А теперь к теме разговора в общем--так все же где написано что ручник я должен выносить в отдельный шлейф, учитывая написанное мною выше я могу не руководстваваться данным ДСТУ если нет ссылки на него в другом "важном" документе. По форуму копался, но все равно вопрос остался для меня (видимо "особо одаренного") открытым.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, а мелким шрифтом, бывает еше в рамочках, почему не читаем?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вот внимательно ищу этот мелкий шрифт и в упор НЕ вижу. Читал выше сноску, спецом просматривал и не нашел. Потому и спросил еще раз или точнее поднял тему.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: