Автор Тема: Допоможіть зняти зауваження  (Прочитано 10650 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #30 : 18 Січень 2011, 12:41:11 »
да, там 5 жил
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #31 : 18 Січень 2011, 13:56:33 »
Quote (selected)
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный
да да, исправил уже

а вот это:
Quote (selected)
Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.
какой такой способ присоединения?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #32 : 18 Січень 2011, 14:36:29 »
какой такой способ присоединения?
тут я не в курсе.....может им не понравилось как ты обозначил сдвоенные розетки.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #33 : 18 Січень 2011, 14:47:43 »
energo431, возможно нужно указать, что последовательное включение в PE проводник запрещается.
п.1.7.159 ПУЭ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: