Автор Тема: Допоможіть зняти зауваження  (Прочитано 5190 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 132
  • Сообщений: 1 125
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
да, там 5 жил
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный

energo431

  • Гость
Цитировать (выделенное)
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный
да да, исправил уже

а вот это:
Цитировать (выделенное)
Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.
какой такой способ присоединения?

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 132
  • Сообщений: 1 125
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
какой такой способ присоединения?
тут я не в курсе.....может им не понравилось как ты обозначил сдвоенные розетки.

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 313
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 463
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
energo431, возможно нужно указать, что последовательное включение в PE проводник запрещается.
п.1.7.159 ПУЭ

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер