Автор Тема: Допоможіть зняти зауваження  (Прочитано 10649 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #15 : 12 Січень 2011, 12:31:41 »
что вы имеете ввиду? РЕ у мене присутствует везде.
То есть на ЩР-3 мне нужно объединить РЕ и N в PEN?
нет просто с генератора 4-е жилы, а где сформировали 5-ти и объединились с основной сетью не понятно

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #16 : 12 Січень 2011, 12:40:13 »
А это обязательно делать, если замечаний по этому поводу не было?
а п.48?
правда нужно уточнить эту ли ЛЭП они имели ввиду
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 12:41:45 від boss »

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #17 : 14 Січень 2011, 08:12:41 »
Quote (selected)
тип системи заземлення лінії живлення ЩР-3 та самого ЩР-3 не відповідає вимогам п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;
Quote (selected)
ГОСТ 30331.3-95 413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN ) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
- если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников ? PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
Сторонние проводящие части не могут быть использованы в качестве единственного PEN-проводника.
Что у меня не так?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #18 : 14 Січень 2011, 08:21:51 »
лист 2 ??? от Вашего ГВРЩ идет РЕ ::) до щита АВР, а с него РЕN :'( а на щите снова есть РЕ  :-[

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #19 : 14 Січень 2011, 09:18:46 »
Quote (selected)
лист 2  от Вашего ГВРЩ идет РЕ  до щита АВР, а с него РЕN  а на щите снова есть РЕ 
на самом деле, это я уже после замечаний исправил, на экспертизе там было 5 жил, то есть там РЕ.
Так мне на 7 листе нужно сделать РЕN или как? :(

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #20 : 14 Січень 2011, 09:32:07 »
Если уже разделил на PE и N, то соединять нельзя!
На листе 2, кабель М2 должен быть 5-жильным
+ не совсем понятен этот момент (возможно это и не понравилось экспертизе):

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #21 : 18 Січень 2011, 08:43:29 »
Помогите разобраться со следующими замечаниями:
Quote (selected)
-Тип системи заземлення ГВРЩ не відповідає типу системи заземлення його лінії живлення з урахуванням вимог п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;

-Тип системи заземлення лінії живлення ЩР-3 та самого ЩР-3 не відповідає вимогам п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;

-Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #22 : 18 Січень 2011, 08:58:30 »
Помогите разобраться со следующими замечаниями:
Ты должен PEN проводник СИПа подсоединить к шине PE.....нейтраль на счетчик идет с шины РЕ....нейтраль после счетчика на шину N

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #23 : 18 Січень 2011, 09:20:27 »
Quote (selected)
Ты должен PEN проводник СИПа подсоединить к шине PE.....нейтраль на счетчик идет с шины РЕ....нейтраль после счетчика на шину N
так у меня вроде так и нарисовано...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #24 : 18 Січень 2011, 09:51:11 »
energo431:D  конечно не так.....для примера см. ГОСТ Р 51628 рис. А6

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #25 : 18 Січень 2011, 10:40:08 »
А что тогда не так с ЩР-3?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #26 : 18 Січень 2011, 10:59:08 »
А что тогда не так с ЩР-3?
См. ответ №20

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #27 : 18 Січень 2011, 11:14:15 »
Quote (selected)
См. ответ №20
Если это по той причине что у меня точка там нарисована, то почему не сделали замечание по ЩР-2 и ЩР-1?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #28 : 18 Січень 2011, 11:59:59 »
Если это по той причине что у меня точка там нарисована, то почему не сделали замечание по ЩР-2 и ЩР-1?
Наверное оставили на другой раз  ;)
А как насчет количества жил в линии М2 на листе 2 и 7?
В щите АВР точно есть РЕ и N?

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #29 : 18 Січень 2011, 12:37:59 »
да, там 5 жил

 