energo431

  • Гість
Прикладаю проект і саме зауваження. Чорним виділенні зауваження з якими в мене виникли проблеми  :-[
Велике дякую за допомогу.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #1 : 11 Січень 2011, 10:33:04 »
Я так понимаю что проект и экспертиза с Украины?. Тогда замечания по ГОСТ 30331.3-95 можно и не смотреть.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #2 : 11 Січень 2011, 10:43:08 »
Замечание по поводу пункта 6.3.15 ПУЭ
6.3.15.   Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП). Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
У Вас же система TN-C-S, так что нужно ее обосновывать. А обоснование: 1.7.147. Если начиная с какой-либо точки N- и РЕ-проводники разделены, не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения энергии.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #3 : 11 Січень 2011, 11:32:27 »
48. В робочому проекті відсутні рішення по виносу існуючих ЛЕП-0,4 кВ із зони будівництва.
в приложенном проекте этого не видно.....наверное есть генплан на котором видно что в зоне строительства есть ЛЕП-0,4 кВ.....не будете же вы строить здание на ЛЕП....нужно сделать проект по выносу ЛЕП.

51. Робочим проектом не визначений спосіб вводу кабелів 0,4 кВ у проектовані будівлі.
посмотри А5-92.....стр. 47-49...может такой вариант подойдет


62. Улаштування 8 контурів заземлення по периметру будівлі технічно невірне.
Объедини все в один контур и фсе.

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #4 : 11 Січень 2011, 11:37:10 »
а что значит прект по выносу ЛЕП? :-[
то что прикрепил, этого не достаточно?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #5 : 11 Січень 2011, 11:41:31 »
51. б) стан «ТП-0,4 кВ» на схемі не визначений;
Где граница балансовой принадлежности? Видимо нужно показать в ТП защитный аппарат или рубильник, и если нужно - ТТ со счетчиком в шкафе учета...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #6 : 11 Січень 2011, 11:48:15 »
-
Quote (selected)
В робочому проекті відсутні рішення по виносу існуючих ЛЕП-0,4 кВ із зони будівництва.
у Вас внутрянка и нет раздела(альбома) НЭС, где показаны все наружные сети и переносы сущ. сетей, в ответе или ссылаться на отдельный проект(сторонней организации) или разрабатывать
-
Quote (selected)
Тип системи заземлення ЩЗО та ліній живлення світильників зовнішнього освітлення не відповідає вимогам п.6.3.15 розділу 6 ПУЕ:2006.
вообще где оно на плане, может это тоже наружка
-
Quote (selected)
Робочим проектом не визначений спосіб вводу кабелів 0,4 кВ у проектовані будівлі.
опять таки у Вас СИП и соответственно нужен НЭС, а в этом проекте только точку ввода в здание
- разобраться с системой TN-C-S, а то есть РЕ то нет, особенно ЩР3
- молниезащиту обосновать (толщину металла кровли), а еще лучше сетку с токоотводами и общий контур по периметру
- и почему у Вас фазы с нулем соединены на ЩР1,ЩР2
это так на первый взгляд...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #7 : 11 Січень 2011, 11:51:14 »
 о появился НЭС, ну так ссылайтесь на него во внутрянке, а иначе кони и люди вместе, там бы и схему снабжения

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #8 : 11 Січень 2011, 11:54:33 »
обосновать (толщину металла кровли)
+ указать каким образом осуществляется непрерывная электрическая связь между элементами крыши.
Так что
лучше сетку с токоотводами и общий контур по периметру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #9 : 11 Січень 2011, 11:54:45 »
В этих местах (см вложение) твое освещение налазит на существующую ЛЕП.
Нужно сделать отдельный проект в котором существующие опоры выносятся в сторону.....либо измени свои проект чтобы твое освещение не налазило на ЛЭП

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #10 : 11 Січень 2011, 12:00:30 »
На генплане отсутствуют привязки внешних сетей. Обозначение линий вообще нет.....не понятно линии в траншее или по воздуху. См. ДСТУ Б А.2.4-18 и ДСТУ Б А.2.4-19
« Останнє редагування: 11 Січень 2011, 12:09:29 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #11 : 11 Січень 2011, 12:17:23 »
Еще думаю не надо делать отдельный заземлитель для ГВРЩ....у тебя же есть контур вокруг здания (молниезащиты).....к нему и подсоединись. Правда не знаю как там в ДСТУ по молниезащите.....можно ли такое делать.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #12 : 11 Січень 2011, 13:29:21 »
energo431, если не секрет, чем вашим заказчикам (сектантам из "Християнської служби допомоги") не понравился проект, выполненный ПП "СЛАВІНА" из Белой Церкви.
Ознакомтесь с проектами по вашему объекту ПП "СЛАВІНА" г. Белая Церковь (шифр 414.09) и ПП "ЕНЕРГО-КОМФОРТ" г. Кагарлык (шифр 26.04), на проекты есть согласования киевоблэнерго и заключение экспертиз

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #13 : 12 Січень 2011, 08:15:47 »
Quote (selected)
energo431, если не секрет, чем вашим заказчикам (сектантам из "Християнської служби допомоги") не понравился проект, выполненный ПП "СЛАВІНА" из Белой Церкви.
Ознакомтесь с проектами по вашему объекту ПП "СЛАВІНА" г. Белая Церковь (шифр 414.09) и ПП "ЕНЕРГО-КОМФОРТ" г. Кагарлык (шифр 26.04), на проекты есть согласования киевоблэнерго и заключение экспертиз

Собственно эти заключения экспертизы и снимаем, а это и есть проект ПП "СЛАВИНА"

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #14 : 12 Січень 2011, 11:43:00 »
Quote (selected)
erika24 - разобраться с системой TN-C-S, а то есть РЕ то нет, особенно ЩР3
что вы имеете ввиду? РЕ у мене присутствует везде.
То есть на ЩР-3 мне нужно объединить РЕ и N в PEN?

Quote (selected)
boss В этих местах (см вложение) твое освещение налазит на существующую ЛЕП.
Нужно сделать отдельный проект в котором существующие опоры выносятся в сторону.....либо измени свои проект чтобы твое освещение не налазило на ЛЭП
А это обязательно делать, если замечаний по этому поводу не было?

Quote (selected)
boss На генплане отсутствуют привязки внешних сетей. Обозначение линий вообще нет.....не понятно линии в траншее или по воздуху. См. ДСТУ Б А.2.4-18 и ДСТУ Б А.2.4-19
Ну как же? Там же все сети подписаны. А в примечании написано, что нужно прокладывать в траншее.

 