Автор Тема: Розрахункові електричні навантаження  (Прочитано 15610 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а можно и так посчитать
10 квартир по 9 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,1 =(4,44-((4,44-3,76)/(12-9)*(10-9)))/10 =0,42 )
Р2= 9*10*0,42=37,8 кВт
50 квартир по 5 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,2 =(1,31-((1,31-1,14)/(60-40))*(50-40)))/5 =0,242 )
Р1 =50*5*0,242=60,5 кВт

формула (6)
Рсум = 1 * ((60,5-37,8)*1+37,8*0,9)+37,8*1*0,9= 90,74 кВт во как еще получилось :D
« Останнє редагування: 07 Травень 2011, 01:10:29 від alvo »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
сварганил файлик расчета нагрузки жилых зданий по результатам корректив из Промэлектро №2/2011 - во вложении,
критика и замечания принимаются :thumbsup:

P.S. Данные вводить в ячейки покрашенные красным

P.P.S. Файл был с багом, удалил, качать из следующего поста
« Останнє редагування: 31 Травень 2011, 22:43:56 від ZoloS9479 »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
критика и замечания принимаются
сам уже и отыскал первый баг - для расчета нагрузки от группы жилищ с разными удельными расчетными электрическими нагрузками было критично ставился 0 или пустая ячейка, исправил, - теперь все равно что в ячейке, то ли 0, то ли пусто,
прошу прощения у тех кто уже скачал  ::) - загрузите еще раз из вложения уже исправленный архив

2011.06.01 10.20 upgrade 2: еще чуток усовершенствовал таблицу, теперь можно скопировать формулы вниз, и сравнить несколько вариантов распределения нагрузок
« Останнє редагування: 03 Травень 2013, 14:19:31 від ZoloS9479 »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4

Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
IMHO, - нет, это розъяснения/коррективы разработчиков
официальные поправки (с разрешительным листом от Минрегиона) видел только такие http://eom.com.ua/index.php/topic,6921.msg57543.html#msg57543

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все ясно - спасибо...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Temix

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
я прочел все коментарии, и запутался немного.  :wall:
если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами
1 магазин 5 кВт.
3 абон "ПП" столярка 15 кВт.

По какой формуле считать для более правильного расчета?  hmmmm

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами

жилье по формуле (6):
Рр.жилья=6х[(10-5)x0,61+5х0,315]+15х5х0,315=51,375кВт
то же получается и по прикрепленному шаблону http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
а магазин и столярку добавляете в соответствии с (12)
Рр.общая=Рр.жилья+Рр.маг*0,6+Рр.столяки*0,7=51,375+3*0,6+15*0,7 = 63,675кВт

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: