Помогите понять такая вот штука... в доме есть 45 квартир! одна из них имеет ТУ на 6 кВт, а все остальные взял по дбн... пытаюсь определить нагрузка и тута вот какая штука по дбн
Вариант 1 (по формуле № 6)
Рсум.дома. = N1*{ (P1-P2)*Ko1 + P2* Ko(1+2)}+P2*N2*Ko(1+2) = 1{(6-5)*1+5*0,18}+5*44*0.18 = 41.5 кВт
Но вот незадача, по табл 3,1 и по формуле 1 получаем:
Рсум.44кв.=44*1,276= 56,14
Вариант №2
может тута будет правильнее так:
Рсум.дома. = N1*{ (Рсум.44кв.-P2)*Ko1 + P2* Ko(1+2)}+P2*N2*Ko(1+2) = 1{(56,4-6)*1+6*0,9}+6*1*0,9 = 61,2 кВт
как быть? что есть правильно?