Попался тут в руки каталог шкафов АВВ ( загрузил сюда: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1405 )... Увидел в нем раздел огнестойкие шкафы,с разделением по времени огнестойкости...Тут одна мысль осенила: в проектах всегда видно,что кабели (например на эвакуационное освещение) прокладываются с пределом огнестойкости 30 мин,да и системы крепления кабелей применяются с определенной огнестойкостью(металлические дюбели под саморезы в скобах,лотки,кабельросты и т.д.)...А вот огнестойких шкафов,которые зачастую стоят в тех же помещениях,в которых рассматривается пожар,я еще ни в одном проекте не встречал! Да и про эвакуационные светильники с пределами огнестойкости нигде не видел... Может я ошибаюсь,но мне кажется,что нет никакого толка от огнестойкого кабеля,если не соблюдать требования огнестойкости,ко всем девайсам установленным в помещениях,в которых рассматривается возникновение пожара. А кто нибудь применяет в проектах огнестойкие шкафы,от которых запитанно эвакуационное освещение? Или все поголовно выносят их в помещения,не представляющие пожарной опасности? А что можете сказать по поводу огнестойких эвакуационных светильников? Еще хотелось бы спросить: "Кто  видел (или слышал) про шкаф управления лифтами с пределом огнестойкости 90 мин?
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 12:16:00 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Да и про эвакуационные светильники с пределами огнестойкости нигде не видел
Мысль однако интересная

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
эвакуационные светильники с пределами огнестойкости
а нужны ли "огнестойкие" светильники? Логика: если в помещении "пожарная" ситуация развилась настолько, что горит светильник, что с человеком то будет? Время эвакуации из помещения и время эвакуации из, скажем, этажа (не говоря уж о здании/сооружении) - это разные разницы. А вот кабели с ком.коробками, которое в основном идут транзитом, обязаны быть "огнестойкими". Кроме того, при проектировании необходимо предусматривать "защитные" меры по недопущению нарушения параметров кабельной линии эвакоосвещения сгоревшим светильником.
Такие вот мысли...
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 14:15:42 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

а нужны ли "огнестойкие" светильники? Логика: если в помещении "пожарная" ситуация развилась настолько, что горит светильник, что с человеком то будет?

Логика железная....с одной стороны!но с таким успехом ее можно и кабелю Е-30 применить?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме того, при проектировании необходимо предусматривать "защитные" меры по недопущению нарушения параметров кабельной линии эвакоосвещения сгоревшим светильником.
А какие это меры? подскажите на примере.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, примеры..., честно говоря затрудняюсь в двух словах, ведь "светильники" то разные по U, суть - при сгорании "светильника" возможно КЗ, а ведь включение оных "параллельно".
Вообще-то "эвакосветильники" - световые указатели "Выход" и "Направление движения", так вроде, должны иметь сертификаты от МЧС с 0.16... . Давайте сначала с кабелями разберемся. С моей точки зрения время "жизни" кабелей с комм.коробками светоуказателей должны превышать время эвакуации с этажа/здания, об этом мало кто задумывется. Ведь не зря в НАПБ - "не менее".
Темка сия объемная... .
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 14:35:21 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще хотелось бы спросить: "Кто  видел (или слышал) про шкаф управления лифтами с пределом огнестойкости 90 мин?
Данные шкафы где распологаются? В машинных отделениях, и если в машинном отделении лифта/ов "пожарной нагрузки" настолько, что надобен шкаф с "90 минутами", то это не маш.отделение, а мусорная свалка. А вот кабели, "идущие" в маш.отделение через все здание, другое дело. ИМХО.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если в машинном отделении лифта/ов "пожарной нагрузки" настолько, что надобен шкаф с "90 минутами", то это не маш.отделение, а мусорная свалка. А вот кабели, "идущие" в маш.отделение через все здание, другое дело.
Я считал,что все оборудование, которое должно обеспечивать работоспособность лифтов  в течение 90 мин,должно иметь такой же предел огнестойкости...но ваши доводы очень даже убедительны.   Повторюсь тогда по поводу шкафов:
в проектах всегда видно,что кабели (например на эвакуационное освещение) прокладываются с пределом огнестойкости 30 мин,да и системы крепления кабелей применяются с определенной огнестойкостью(металлические дюбели под саморезы в скобах,лотки,кабельросты и т.д.)...А вот огнестойких шкафов,которые зачастую стоят в тех же помещениях,в которых рассматривается пожар,я еще ни в одном проекте не встречал!
так как с этими шкафами быть? Выносить в помещения где нет "мусорной свалки"???
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуем вместе порассуждать?  :)
 Шкафы, щиты распологаются в специально отведенных помещениях именуемых электрощитовыми. Так? К помещениям электрощитовых предъявляются, кстати, требования по "огнестойкости", это и стены (ограждающие конструкции) и противопожарные двери с нормируемой степенью этой самой огнестойкости ("мусоросвалка в данных помещениях - нарушение). Так что "шкаф эвакоосвещения" в эл.щитовых какой смысл выполнять огнестойким? Другое дело щиты, например поэтажные, но смысл в этих щитах? Или какова функция последних?

Я считал,что все оборудование
при таком подходе и, скажем, встроенная ТП уся в огнестойком исполнении, и т. д. до линий 110 кВ в том числе  :)
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 16:11:10 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто нибудь применяет в проектах огнестойкие шкафы,от которых запитанно эвакуационное освещение?

Давайте розберемся спочатку, чим "вогнестійкий" щит відрізняється від "звичайного". За рахунок чого, яких конкретно конструктивних особливостей він стає "вогнестійким"? Товщина сталі стінок? Ущільнення? 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте розберемся спочатку
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1-7-2002
2.10. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости конструкции, который определяется временем (в минутах) от начала огневого испытания по стандартному температурному режиму до наступления одного из предельных состояний конструкции:
- потери несущей способности (R);
- потери целостности (Е);
- потери теплоизолирующей способности (І).

Для нас важны E и І. Если I будет мало все внутренности шкафа "стушатся", но шкаф при этом будет целым. Для того, чтобы это не происходило, поджаривание, полости стенок заполняют типа базальтовой ватой кажется. Примерно так  :)
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 16:47:56 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как раз взял в работу объект,где по проекту ЩАО(в нем стоит автомат на эвакуационное освещение) стоитв коридоре офисного здания. ЩАО -Леграндовский пластиковый шкаф,встроенный в гипсокартонную стену. Правильно ли это???  Коридор это ведь не щитовая без мусорной свалки! Второй ЩАО находится на лестничной площадке,но тоже в гипсокартонной стене...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Второй ЩАО находится на лестничной площадке
ДБН В.1.1.7–2002 . 5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С позволения уважаемого Roman3R, дополню, тот же ДБН:
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
 б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.

Это касаемо размещения.
А вот "автомат на эвакуационное освещение" лично меня напрягает. Буду рассуждать логически (пока без норм). Т. н. "эвакуационное освещение" относится к "пожарной" теме, следовательно управление и сигнализация о состоянии должна быть на "пожарном" посту. Что скажет Roman3R:)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как раз взял в работу объект,где по проекту ЩАО(в нем стоит автомат на эвакуационное освещение) стоитв коридоре офисного здания. ЩАО -Леграндовский пластиковый шкаф,встроенный в гипсокартонную стену. Правильно ли это???

Скажем так, це не суперечить нормам.
Тільки неясно, це все-таки саме ЩАО чи ГРЩ, в якому просто "стоит автомат на эвакуационное освещение"? також неясно, це саме шафа чи просто груповий щит? Якщо останнє, то згідно п. 6.7 ДБН В.2.5-23-10:

Quote (selected)
6.7 У сходових клітках будинків з умовною висотою 26,5 м та нижче висота установлення силових щитків і пунктів, а також щитків і пунктів освітлення, що розміщуються в нішах і не виступають за площину стін, не нормується.
Відкрито розміщені щитки і пункти повинні установлюватися на висоті не менше ніж 2,2 м від підлоги.   
У будинках з умовною висотою понад 26,5 м у сходових клітках розміщення будь-яких розподільних пристроїв та щитків не допускається.
« Останнє редагування: 22 Грудень 2010, 00:05:58 від O.S. »

 