должна рассчитываться от земли или уже от защищенной зоны?

IEC 62305:2006
Е.5.2.2.1 Метод защитного угла (а також рисунок Е.12)
Стержневые молниеприемники, мачты и тросы должны размещаться так, чтобы все части защищаемого здания находились в зоне защиты, образованной под углом α к вертикали.
Защитный угол α выбирают из таблицы 2 настоящего предстандарта, причем h является высотой молниеотвода над защищаемой поверхностью.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зерновой элеватор
« Reply #106 : 10 Березень 2015, 15:56:42 »
Интересный момент в IEC 62305:2006, или переведено неверно или что-то тут ....
Е.5.2.2.1 Метод защитного угла .....
........причем h является высотой молниеотвода над защищаемой поверхностью.
Табл. 2, примечание 2: Н-высота молниеприемника над уровневой плоскостью защищаемой зоны. Как понимать такое?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зерновой элеватор
« Reply #107 : 18 Березень 2015, 21:51:38 »
Evgen Koc, вопрос: "Высота молниеотвода в центре на самой вершине силоса, при выполнении предыдущего решения по установке молниетводов по краям конструкции, должна рассчитываться от земли или уже от защищенной зоны?"
При использовании метода защитного угла - всегда от той поверхности, на которой стоит основание защищаемого сооружения (части соодружения). При использовании RSM (метод сферы) этот вопрос не возникает. Поэтому-то и рекомендуют RSM для сложных конфигураций объекта.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 921
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зерновой элеватор
« Reply #108 : 18 Березень 2015, 22:04:48 »
Quote (selected)
Интересный момент в IEC 62305:2006, или переведено неверно или что-то тут ....
Дивіться цитату з ідентичного перекладу IEC62305:2010

Offline vadim_gavaza

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зерновой элеватор
« Reply #109 : 18 Березень 2020, 16:50:33 »
Добрый день! Может есть ещё люди в этой теме :D Подскажите пожалуйста. А на самом силосе при уровне молниезащиты II необходимо делать токоотводы каждые 10 м с горизонтальными поясами каждые 10 м? Видел типовые проекты и там буквально делают один опуск. Диаметр силоса - 28 метров.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Зерновой элеватор
« Reply #110 : 18 Березень 2020, 17:57:55 »
Он же весь в металлоконструкциях.
Да и сам силос не деревянный.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: