Автор Тема: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)  (Прочитано 27136 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день. Есть Энергия-9. Связь через оптоголовку устанавливается, Консоль 2.25. Пробую устанивить связь через 485. Но не удается. Схема следующая Энергия-9-переходник 485_232-переходник 232_USB-ноутбук. Может ето проблема что ноутбук не имеет прямого 232? Пробовал разные скорости передачи. Начинает связыватся идет 5 попыток и потом ошибка "Произошла Ошибка". Через оптоголовку с переходником USB работает.
Не, мала вероятность что дело в неродном 232, (у меня вообще самопальный 485 и китайский USB-232)если через оптоголову читается обратите внимание мож просто закрыт доступ по 485 и на его настройки (скорость) должны совпадать как в программе так и на счётчике.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 16:49:53 от yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн Alexey_M

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Сообщений: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Тогда в голову приходит 3 варианта:
-не те клеммы на счётчике (там на разных клеммах интерфейс у бытовых и промышленных ну или +,- перепутали - мало ли, хотя предполагаю, что уже разные варианты пробовали);
-проблема в связке 232/485-232/usb (если на других счётчиках работает, то тоже не вариант);
-интерфейс заблокирован программно (вряд ли, если счётчик новый).
Сам недавно проковырялся весь день, в итоге поднял на уши весь телекард и другого варианта мы не нашли - там действительно облэнерго при программировании отключило доступ по 485-му. До этого в своё время много их поставили и в вопросе связи проблем не было.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Тогда в голову приходит 3 варианта:
-не те клеммы на счётчике (там на разных клеммах интерфейс у бытовых и промышленных ну или +,- перепутали - мало ли, хотя предполагаю, что уже разные варианты пробовали);
-проблема в связке 232/485-232/usb (если на других счётчиках работает, то тоже не вариант);
-интерфейс заблокирован программно (вряд ли, если счётчик новый).
Сам недавно проковырялся весь день, в итоге поднял на уши весь телекард и другого варианта мы не нашли - там действительно облэнерго при программировании отключило доступ по 485-му. До этого в своё время много их поставили и в вопросе связи проблем не было.
Действительно облы закрывают доступ по цифровому интерфейсу
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн vasia

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
    • Awards
Дело в точ что счетчиков есть много. Часть из них стояла в АСКОЕ но через то что перестали опрашыватся  их заменили. Тепер хочу как-то проверить линию? но незнаю как. И не могу связатся со счетчиками.

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Дело в точ что счетчиков есть много. Часть из них стояла в АСКОЕ но через то что перестали опрашыватся  их заменили. Тепер хочу как-то проверить линию? но незнаю как. И не могу связатся со счетчиками.
А раньше работали все счётчики то есть в АСКОЕ?.а сколько счётчиков в системе? Дело в том что 485 интерфейс подключается параллельно к всем счётчикам, если конечный счётчик обчитывается линия рабочая(есть правда,делают ветками, то есть не магистралью)!.Сейчас хоть один счётчик читается системой?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн vasia

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
    • Awards
Про ето слышал. Спасибо. Системой читаются все, бо те которые не отвечали были заменины. А те которые не опрашывались я пробую достукатся до них без системы, с помощю ноутбука, консоли и т.Д. Может и выход не рабочий. Возьму з системы который опрашывается и буду пробовать.

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Про ето слышал. Спасибо. Системой читаются все, бо те которые не отвечали были заменины. А те которые не опрашывались я пробую достукатся до них без системы, с помощю ноутбука, консоли и т.Д. Может и выход не рабочий. Возьму з системы который опрашывается и буду пробовать.
Встречал Энергии с нерабочим портом.У нас лет 7 назад ,работала АСТОЕ "Стрела" на базе Энергии (обчитывала один из районов области)так где то годик ,а потом начали выходить счётчики из строя (больше считали, порты не пробиваемые).
Мы потом их поснимали все,теперь у нас в области порядка 30-40 счётчиков данной марки и то у физических лиц.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Владимир12

  • Гость
Облэнерго при программировании энергий забивают в них идентификатор. Обычно это последние три цифры заводского номера в обратном порядке. Если этот идентификатор не вводить или ввести неправильно - связи через RS не будет. Если есть возможность - связаться со счетчиком через оптопорт и посмотреть наличие этого самого идентификатора.

PS
Бывает также, что облы при программировании ошибаются и ставят идентификатор совершенно не такой как надо (по ошибке или специально не знаю)))))) - сам с таким сталкивался 2 раза - тогда только связываться через оптопорт и смотреть наличие и значение идентификатора.

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Облэнерго при программировании энергий забивают в них идентификатор. Обычно это последние три цифры заводского номера в обратном порядке. Если этот идентификатор не вводить или ввести неправильно - связи через RS не будет. Если есть возможность - связаться со счетчиком через оптопорт и посмотреть наличие этого самого идентификатора.

PS
Бывает также, что облы при программировании ошибаются и ставят идентификатор совершенно не такой как надо (по ошибке или специально не знаю)))))) - сам с таким сталкивался 2 раза - тогда только связываться через оптопорт и смотреть наличие и значение идентификатора.
Никогда не сталкивался с идентификатором, по умолчанию там 0
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2011, 14:14:08 от yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Владимир12

  • Гость
Это не панацея, предложил как вариант. Всякое бывает... У нас идентификатор обязательно записывают при программировании.
И конечно не мешало бы все соединения информационных кабелей проверить.

Alexan

  • Гость
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Киньте ПЛЗ ссылку.

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нужна программа для получения информации от счетчика "Энергия-9"

Киньте ПЛЗ ссылку.
Давай електронку
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Оффлайн vasia

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
    • Awards
      Всем спасибо. Связь  установил дело было в конверторе 485-232 взял переходник другого изготовителя. Еще дело было в нерабочих портах счетчика которые погорели. Ремонтировал заменой SP485EE, если на ней напрежение не 4.7 то менял ище транзистор либо стабилитрон. Таким образом удалось "оживить" много "Энергий". Сейчас пролемка иного рода - как справится с кодами ошибки? В одной инструкции нашол решение: 1 провести зчитування даних.....2.вимкнути лыч з мережы ы зняти блокіровочну перемичку(де вона так і ен найшов). 3.подати напругу перевести в режим сервіс увійти в субменю настройки(Також не відомо де воно). Есть 5 таких счетчиков.

alexxnov

  • Гость
Также прошу программу для считывания информациис энергии. Мыло anovitskiy@yandex.ru

Оффлайн yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 21
  • -Receive: 164
  • Сообщений: 1 128
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Также прошу программу для считывания информациис энергии. Мыло anovitskiy@yandex.ru
Лови
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 
Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):