руслан-электрик, я уже не один месяц пытаюсь докопаться до правильного вывода, однако никто не желает включаться в "коллективный разум".
Поехали:
Есть электропроводка...
совершенно верно, проводка проводке рознь.
пожарная опасность у них разная
тоже верно, только с точки зрения напряжений и токов.
Но есть другая точка отсчета -
изоляция кабелей. Так вот пожарная опасность, или по "научному" - пожарная нагрузка, у 1 кг ПВХ у силовых кабелей и у слаботочных -
одинакова. И дымить, распространять огонь,
травить и коррозировать этот кило под воздейсвием
внешнего огня будет практически одинаково, что от кабеля освещения, что от кабеля витой пары.
Именно поэтому этот чертов пункт ДБН-23 и начинается в "общем" виде:
4.36 Электропроводку в помещениях следует выполнять....т. е. не разделяя силовой - слаботочный.
С "пожарной" точки зрения пучок кабелей за подвесным потолком -
заполнение:
ДБН В.1.1-7-2002
5.24. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме зданий V степени огнестойкости, на путях эвакуации не разрешается применять строительные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
а) Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и
заполнения в подвесных потолках вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов;
б) Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и
заполнения в подвесных потолках коридоров, холлов и фойе;
И не надо сразу возмущаться: кабель не гипсокартон. Ибо кабель - строительный электроматериал, в спецухе где прописываем, а?
Не совсем понял твою ссылку на п.2.3.13 ДБН В.2.5-13-98*, если мы говорим о проектировании ПС.
а какая разница, в свете выше сказанного, ПС, СКС, ЕО..? Привел этот пункт с одной лишь целью, показать что понимается под электропроводкой в "пожаном" ДБН:
2.3.13 ....электрических проводок ....- шлейфы, соединительные линии, линии электропитания...
лишнее удалил.
Контраргументы?