Относительно сварочной сети: ПУЭ п.8.3.13. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) сварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться гибким шланговым кабелем с медными жилами, не распространяющим горение по ГОСТ 12176 с изоляцией и в оболочке (шланге) из не распространяющей горение резины или пластмассы.
8.3.15. Сварочную цепь необходимо выполнять гибкими многожильными сварочными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке (см. пункт 6.7.64 ДНАОП 0.00-1.21-99).
Кабели не должны распространять горение согласно ГОСТ 12176.
8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других металлических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соединяется проводником (обратный провод) с изделием.
ДСТУ 2456 п.7.8 Металлические части всех видов сварочного оборудования, которое в процессе эксплуатации могут оказаться под напряжением, должны быть надёжно заземлены.
7.9 Каждая единица сварочного оборудования должна иметь отдельный заземляющий провод, присоединяемый к заземляющей магистрали.
Но видно по вашим уточнениям, что речь все же идет о вентиляции местных вредных отсосов.
ДСТУ 2456 п.4.7.1 Сварка изделий средних и малых размеров в стационарных условиях должна производиться в специально оборудованных кабинах.
4.5 При дуговой и электрошлаковой сварке в помещениях следует применять устройства местной вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха от твердой и газообразной фазы сварочного аэрозоля в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 и ОНД-86.
4.6 Не допускается проведение сварки при неработающей местной вытяжной вентиляции.
Следуя логике и требованиям СНиП 2.04.05 (ДБН) п.9.14.* Автоматическое блокирование вентиляторов систем местных отсосов и общеобменной вентиляции, указанных в пп. 4.20 и 4.21, не имеющих резервных вентиляторов, с технологическим оборудованием должна обеспечивать остановку оборудования при выходе из строя вентилятора, а при невозможности остановки технологического оборудования - включение аварийной сигнализации, я считаю, что вениляторы местных вредных отсосов должны быть запитаны каждый своей линией от собственного щита вентсистем, который может быть запитан с верхних губок рубильника. Устройство щита вентсистем должно предусматривать отключение вводного автомата по сигналу от пожарного прибора по сигналу "Пожар". Кабельные линии к вентиляции местных отсосов, могут выполняться как кабелями с медными жилами, так и с алюминиевыми, в оболочке нераспостраняющей горение с малой дымообразующей способностью типа-нг.