Доброе утро всем! У нас зашел спор , есть проект разработки 2005 года, где в силовых щитах стоят РД-2 , но после них нет автоматов защиты. Если верить обозначению , то это диференцальное реле т.е. ПЗВ , но почему нет защитного автомата после него и на нагрузку. По такой схеме должен быть диференцальный автомат (ПЗВ+Автомат). Мы выступаем монтажниками, автора проекта не найти. Кто может помочь разобраться в этом?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Aksikus дифреле РД-2 имеет встроенную защиту (автомат). Найди каталог "Контактора" - там все популярно расписано по РД-2

Оффлайн Aksikus

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо, но если можно ссылку на каталог или описание РД-2. Смотрю каталог http://kontaktor.com.ua/ru/catalogue/9321/3805/ но о РД-2 не нашел. Кто производитель или это обобщенное название аппарата. И попутно вопрос - как обозначается ПЗВ(УЗО) и диф. автомат на однолинейных схемах РЩ.:-[
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 16:34:04 от Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Оффлайн Aksikus

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кто подскажет какой ГОСТ, ДСТУ работает вместо ГОСТ 2.767-89 или он в действии издания 2004 года?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 16:45:43 от Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Оффлайн Sergey U.

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 46
  • -Receive: 247
  • Сообщений: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Где стоит РД? на вводе на фидере, какая схема, далеко ли от этого щита другая защита...
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Оффлайн Aksikus

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
РД стоит в РЩ на фидере на все розеточные группы, после РД никакой защиты вообще нет , а сразу потребитель (розетка). Вопрос только в том , что нигде немогу найти описание РД-2 есть ли в нем автомат защиты от КЗ, тепловая защита. Объект государственный , тут нельзя ошибиться. К тому же нельзя выйти за смету, а РД и АД в цене рознятся. Но и включать диф. реле без защиты от КЗ, если в нем нет своей защиты, не "по понятиям".
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Оффлайн Levl

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 16
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Дифференциальное реле РД-2 выпускало раньше ПО "Контактор" по австрийскому аналогу FL7.  Применяется для однофазных сетей, оборудовано электромеханической защитой от утечки тока на землю и комбинированным расцепителем от перегрузок и КЗ (дополнительно выполняет функцию автоматического выключателя  Ір=6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63А., номинал = 63 А.
Для 3-х фазных сетей - РД-4 - только диф.реле, без расцепителя, к нему надо дополнительно ставить автомат с защитой.

 