Виктория8899, а еще такой вопрос по АВР - что на нем сидит? Ведь мощность, например, противопожарных установок (хороших кандидатов на 1-ю категорию) в расчете ввода в здание не учитывается
я знаю не все, а только половину

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну есть один электрик,но примерно такой же лоб как и я .а начальник вечно в командировках и у него один ответ на все-читай снип
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктория8899, а еще такой вопрос по АВР - что на нем сидит? Ведь мощность, например, противопожарных установок (хороших кандидатов на 1-ю категорию) в расчете ввода в здание не учитывается
почему не учитывается?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
На щит ЩО садиться основное питание АВР, а аварийное... непонятно от куда.
А скажите, что это у вас на схеме за автоматы с индексом 1, двухполюсные что-ли, тогда для чего? и почему у вас тр-ры тока все в ряд, нужно подписать на схеме их тип, коэф.трансформации, коэф.точности, указать тип счетчика, остальное плохо видно!
аварийное освещение в щите ЩО-там светильники с аккумуляторными батареями
автоматы с индексом 1..сама не понимаю что это так(проект мне вручил начальник-он его сам делал говорит мол исправь замечания и уехал в командировку) но замечаний по этим автоматам не было....сама щас не пойму что это такой...на счет трансформаторов тока исправила уже
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
все поняла..с индексом 1 это доп контакт для автоматики
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему не учитывается?
Поскольку Вы из РФ, то цитата из СП 31-110-2003:
"6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
я знаю не все, а только половину

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему не учитывается?
Поскольку Вы из РФ, то цитата из СП 31-110-2003:
"6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
уже так и взяла) спасибо
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

 