Всем привет.
Работаю в настояший момент над проектом большого склада
Запроектировано помещение электрощитовой, в котором будет находиться н/в щит 0,4кВ
В тех.условиях на проектирование есть такая фраза-"У потребителей Iкатегории установить АВР-0,4кВ и автономный источник резервного
электроснабжения"
Запроектирована дизельная в которой находится дизель генератор ДГ-100.
Вопрос в следующем :
если в помещении электрощитовой установить ВРУ с устройством АВР и запитать это ВРУ одним кабелем от н/в щита, а другим кабелем
от дизель генератора-то требование тех условий будет выполнено?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, только при переключении АВР на дизель он должен запускаться! У дизеля есть свой щит или как он включаеться?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, у дизеля есть шкаф управления(поставляется комлектно)
А как сделать, чтобы "при переключении АВР на дизель он должен запускаться"?
Мне как-то раньше с дизелями сталкиваться не приходилось

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть типовик 407-1-95.91 Автоматизированая дизельная электростанция вып. 1-3, 5 - http://eom.com.ua/index.php/topic,3058.msg19984.html#msg19984
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ
Все-таки вы бы не могли бы пояснить -  обычное вводно-распределительное устройство с АВР подойдет или нужно еще какой-то
шкаф с АВР организовывать?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
обычное вводно-распределительное устройство с АВР подойдет или нужно еще какой-то
шкаф с АВР организовывать?
Конечно если есть уже одно АВР, зачем другое ставить!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ясно
Только еще один вопрос- а как организовать включение дизеля при переключении АВР?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как организовать включение дизеля при переключении АВР?
Это должен "уметь" сам дизель, т.е. его автоматика контролирует наличие и величину напряжения в промышленной сети и при пропадании напряжения или выходе величины напряжения за пределы нормируемых значений происходит запуск дизеля.
Как правило, это дизели третьей степени автоматизации, они находятся постоянно в горячем резерве и берут нагрузку при удачном пуске через 30 сек.
Давно с ними не имел дело, но для Вашего случая был такой дизель АСДА-100/3Т, но существует он сейчас или нет - не знаю.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как организовать включение дизеля при переключении АВР?
Это должен "уметь" сам дизель, т.е. его автоматика контролирует наличие и величину напряжения в промышленной сети и при пропадании напряжения или выходе величины напряжения за пределы нормируемых значений происходит запуск дизеля.
Как правило, это дизели третьей степени автоматизации, они находятся постоянно в горячем резерве и берут нагрузку при удачном пуске через 30 сек.
Давно с ними не имел дело, но для Вашего случая был такой дизель АСДА-100/3Т, но существует он сейчас или нет - не знаю.

То есть достаточно только протянуть силовой кабель от генератора до ВРУ с устройством АВР-и все?
Я правильно понял?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
только протянуть силовой кабель от генератора до ВРУ с устройством АВР-и все?
Функции АВР выполняет автоматика дизель-генератора. Поэтому создается цепь:
промсеть - дизель-генератор - потребители  1 категории.
Т.е. кабель от ВРУ заводится на дизель-генератор, а с него - на щит(ы) потребителей 1 категории.
plotpik, только учтите, все сказанное - для полностью автоматизированного дизель-генератора.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2010, 01:15:06 від Виктор »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда зачем заводить кабель на дизель?  Какую функцию этот кабель выполняет?
Ведь генератор затем и нужен чтобы вырабатывать электроэнергию автономно
« Останнє редагування: 14 Листопад 2010, 01:54:37 від plotpik »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik,
Функции АВР выполняет автоматика дизель-генератора.
Все кабели сводятся на АВР, а сей девайс в ДЭС, нет?
Справедливо, если:
plotpik, только учтите, все сказанное - для полностью автоматизированного дизель-генератора.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2010, 09:14:13 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда зачем заводить кабель на дизель?
Достаточно слабенького сигнального кабеля.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда зачем заводить кабель на дизель?
Достаточно слабенького сигнального кабеля.

А возможна ли схема, когда на шкаф с АВР от н/в щита идет только  кабель от одной секции,
а не по кабелю от каждой секции?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, сгруппируй всех потребителей I категории на одну секцию.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю