Автор Тема: Операторскую АЗС пож. инсп. возвел в категорию А пож. взрыв. опастности  (Прочитано 3377 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nenvec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобратся. Есть строящаяся АЗС. Есть проект со всеми согласованиями, в котором указано, что операторская относится к категории "Д". На, что пожарные отвечают мол если стоит операторская на территории АЗС ( как и любое строение) сталобыть относим к наиболее опасной категории на данной АЗС т.е. "А". Хотя в НАПБ Б.05.019-2005 сказано что на АЗС не разрешается размещение помещений категории А.Б.Г. да и операторская находится за пределами минимально допустимого расстояния (если верить проекту) от объекта категории"А". Т.е. проектируем как "Д", а здаем как "А"? Посоветуйте как доказать правоту. Или объясните в чем моя ошибка. Зараннее спасибо.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожарные отвечают
попросите/потребуйте в письменном виде претензии данных пожарных со ссылкой на норм. докумет, пункт.
Проект, как Вы заметили, имеется - экспертное заключение от МЧС есть?
Операторская..., честно говоря, ни разу не видел операторских категории "Д"  :) - "В"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Найдите того, кто указал в проекте категорию данного помещения (по идее это должны быть технологи Генпроектировщика). Узнайте, на каком основании он ее назначил. Это может быть расчет, это может быть какой-нибудь ведомственный НАПБ с таблицами категорий. А дальше попросите у него официальную бумажку о том, что категория именно такая и на каком основании. Я думаю, Генпроектировщик тоже заинтересован сдать объект?

Но первый вариант, который можно быстро попробовать, укажите пожарным на проект и проставленные там категории. Сообщите, что это все Вы получили от Заказчика/Генподрядчика. Посмотрите, как отреагируют. Пусть бодаются с Генподрядчиком.
« Останнє редагування: 11 Листопад 2010, 17:59:15 від rga »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если стоит операторская на территории АЗС ( как и любое строение) сталобыть относим к наиболее опасной категории на данной АЗС т.е. "А"
ВБН В.2.2-58.1-94 . ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
Додаток 3 . п.19. Будівлі автозаправочних станцій
а) операторна - категорія виробництва по пожежо- і вибухонебезпечності - Д , клас вибухо- пожежонебезпеч-ності по ПУЕ - Норм.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ВБН В.2.2-58.1-94 . Додаток 3 составлен на основе ОНТП, и если "завернут" будут правы. ОНТП отменен? Если экспертиза "пропустила" - не наша печаль, но мы то...  ;)