Дорогие партнеры!
В данной теме мы сосредоточим всю имеющуюся у нас информацию по компонентам огнестойких кабельных линий.

Итак:
1) Каталог по огнестойким коробкам Spelsberg, серия WKE, E30/E60/E90: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1291

1.1) Сертификаты МЧС на кабельные линии
        - класс Е60/Е90
        - класс Е30
Данные кабельные линии испытаны и сертифицированы с кабелем и крепежными элементами швейцарской фирмы Daetwyler. Сертификаты действительны ТОЛЬКО при условии использования кабеля и крепежа этой фирмы! Представитель - "Эней", думаю, они подключатся и повесят ссылку на каталог Daetwyler

1.2) Статьи о сертификации кабельных линий:
        - класса Е90
        - класса Е30

2) Каталог по модернизованным огнестойким коробкам Spelsberg, WKE, класс E90, и огнестойким щитам класса Е90 (WKE-AK), англ.
2.1) Сертификат МЧС на новые коробки - здесь. Фотоотчет об испытаниях - здесь.
Кабельные линии сертифицированы в составе:
- Огнестойкие коробки: WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54, производства Spelsberg (Германия)
- Огнестойкий кабель: производства Daetwyler (Швейцария), "Интеркабель Киев" (Украина), "ERSE KABLO" (Турция)
- Крепежные элементы: Daetwyler (Швейцария)
- Кабельные лотки: "KCOP" производства BAKS (Польша), "SKS" производства OBO Betterman (Германия)
Преимущества новых коробок:
  • двойная изоляция
  • клеммы в коробках уже установлены
  • внешнее крепление
  • монтаж на кабельные лотки или на потолок, на стену из любого материала (имеются дюбели для бетонных стен)

Что касается сертификации огнестойких щитов, она запланирована, о деталях позже, когда будет более точно всё известно.

2.2) Статьи о новых коробках и щитах:
- Коробки для туннелестроения, WKE 54
- Указания по монтажу WKE54
- Инфо "WKE AK – огнестойкие щиты"
- Статья "WKE – новое поколение"

Примеры установки:
- Жилой комплекс, Киев, Соломенская, 15: http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=197

Продолжение следует...
« Останнє редагування: 14 Грудень 2010, 13:00:44 від kaplina »
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 301
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
3) Огнестойкие барьеры - кабельканальные коробки для укладки кабелей: http://www.kvk-electro.com.ua/category.php?prid=10&gid=165
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Распредкоробка WKE 2 (100x100x50), клемма керамич. 5х0,5/6мм2, дюропласт (не содержит галоген), E30/E60/E90, ввод M25 (9-18,5мм), IP54   sp86020201   шт.   UA1.016.0158102-08(13.10.08-11.12.2012) WKE   71,2152 ЕВРО с НДС
                                                                                       :'(
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Распредкоробка WKE 2 (100x100x50), клемма керамич. 5х0,5/6мм2, дюропласт (не содержит галоген), E30/E60/E90, ввод M25 (9-18,5мм), IP54   sp86020201   шт.   UA1.016.0158102-08(13.10.08-11.12.2012) WKE   71,2152 ЕВРО с НДС
                                                                                       :'(
Да, именно так, естественно цена не для проектов а для поштучной продажи.
Аргументы - стоимость определяется дорогим материалом и присадками в нем, а также дорогая технология - это не литье а пресс. Дорого стоят любые полимеры и керамика, которые при 1008 град.С не образуют локальные скопления газов, которые под давлением образуют микровзрывы разрушающие оболочка кабеля и провода. Кроме того этот материал при выгорании осыпается не кусками, которые опять-таки разрушают оболочку кабеля и провода а мелкими фракциями (пыль или порошок). Кроме того клеммы из высокотемпературной керамики. Учтите что это работает при 1008 град.С
А еще учтите экономию кабеля при использовании распред.коробок, он тоже не из дешевых. ;)

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 301
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Получен сертификат на новые огнестойкие коробки WKE! В связи с этим отредактировано первое сообщение, где вся сборная информация, вот эта часть:
2.1) Сертификат МЧС на новые коробки - здесь. Фотоотчет об испытаниях - здесь.
Кабельные линии сертифицированы в составе:
- Огнестойкие коробки: WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54, производства Spelsberg (Германия)
- Огнестойкий кабель: производства Daetwyler (Швейцария), "Интеркабель Киев" (Украина), "ERSE KABLO" (Турция)
- Крепежные элементы: Daetwyler (Швейцария)
- Кабельные лотки: "KCOP" производства BAKS (Польша), "SKS" производства OBO Betterman (Германия)
Преимущества новых коробок:
  • двойная изоляция
  • клеммы в коробках уже установлены
  • внешнее крепление
  • монтаж на кабельные лотки или на потолок, на стену из любого материала (имеются дюбели для бетонных стен)

ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 301
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Изменение в кабельных проходках для огнестойких кабельных линий: серия WKE-KW заменена на WKE Flex Box!

Flex Box – кабельные проходки, готовые к монтажу в стенах различной толщины. Оцинкованный стальной корпус, покрытый изнутри вспенивающимся материалом, защищает проходящие кабели. Торцевые стороны закрываются крышками. В случае пожара, материал внутри корпуса вспенивается, преграждая путь огню и дыму.
Подробнее здесь.
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 301
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Уважаемые форумчане!

Получен сертификат на огнестойкие коробки WKE 2-5, 54 (Р90) - 90 минут работоспособности в составе кабельной линии в открытом огне. Срок действия сертификата - до 10.02.2018 года.

Документ предоставляется в электронном виде по запросу!

Коробки сертифицированы с:
  • кабелем производства фирм: Daetwyler (Швейцария), "Интеркабель Киев" (Украина), "ERSE KABLO" (Турция)
  • крепежными элементами производства фирмы: Daetwyler (Швейцария)
  • кабельными лотками: "KCOP" производства BAKS (Польша), "SKS" производства OBO Betterman (Германия)
« Останнє редагування: 20 Лютий 2013, 13:43:40 від kaplina »
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получен сертификат на огнестойкие коробки WKE 2-5, 54 (E90) - 90 минут работоспособности кабельной линии в открытом огне. Срок действия сертификата - до 10.02.2018 года.
Документ предоставляется в электронном виде по запросу!
Коробки сертифицированы с:
    кабелем производства фирм: Daetwyler (Швейцария), "Интеркабель Киев" (Украина), "ERSE KABLO" (Турция)
    крепежными элементами производства фирмы: Daetwyler (Швейцария)
    кабельными лотками: "KCOP" производства BAKS (Польша), "SKS" производства OBO Betterman (Германия)
-

то есть, ООО "КВК-Электро", как держатель и заявитель сертификата, взяло на себя ответственность и гарантийные обязательства по всей огнестойкой линии, которая складывается из коробок Spelsberg (как представитель производителя на Украине), так и по несущим/крепежным системам и по кабелям других производителей?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
то есть, ООО "КВК-Электро", как держатель и заявитель сертификата, взяло на себя ответственность и гарантийные обязательства по всей огнестойкой линии, которая складывается из коробок Spelsberg (как представитель производителя на Украине), так и по несущим/крепежным системам и по кабелям других производителей?
То есть КВК-Электро взяло на себя ответственность за коробки! при условии их установки в кабельных линиях в составе с указанными в сертификате компонентами.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не прошло и три года...

Firetuf, вопрос был правильный.

Читаем сайт: http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/catalog/spelsberg-ognestoikie-korobki-i-shchity-serija-wke-2-5-e30e60e90-284/
"Серия WKE 2-5 (E30/E60/E90).
Область применения:
Огнестойкие коробки для кабельных линий класса Е90.
Кабельные линии класса E60 и Е90  обеспечивают работу устройств подачи воды под давлением для установок пожаротушения, устройств отвода дыма и тепла,  машинных отделений лифтов для подъема пожарной команды, т.е., обеспечивают тушение пожара и проведение спасательных работ.
Линии класса Е90 способны спасти жизнь людей не только в общественных местах, но и на производствах, электростанциях, туннелях, где могут быть трудности с эвакуацией людей, завалы и проблемы с тушением пожара."

А теперь читнем первоисходник: ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость.
9.1 Предельное состояние по огнестойкости кабельных линий
Для кабельных линий, проложенных определенным способом, предельным состоянием по огнестойкости является предельное
состояние по признаку потери функциональности (условное буквенное обозначение Р).
Предельным состоянием по признаку потери функциональности кабельной линии, проложенной определенным способом, является
такое состояние, при котором возникает короткое замыкание между жилами кабелей или между жилами кабелей и металлическими частями
короба, лотка, трубы и т.п., или обрывание одной или больше жил кабелей.
9.2 Классы огнестойкости кабельных линий
Кабельные линии, проложенные определенным способом, в зависимости от нормированного предела огнестойкости делятся на
классы огнестойкости. Обозначение класса огнестойкости кабельных линий состоит из условного буквенного обозначения предельного
состояния в соответствии с 9.1 и числа, соответствующего пределу огнестойкости в минутах. Нормированный предел огнестойкости должен
отвечать одному из чисел такого ряда: 15; 30; 45; 60; 90.
Пример обозначения класса огнестойкости кабельной линии - Р 60.

Чтобы это значило?
Получен сертификат на огнестойкие коробки WKE 2-5, 54 (E90) - 90 минут работоспособности кабельной линии в открытом огне.

« Останнє редагування: 20 Лютий 2013, 12:58:54 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kapilin, я, наверное не внимательно читаю, или поправьте меня.  :-[
Вы пишите:
Получен сертификат на огнестойкие коробки WKE 2-5, 54 (E90) - 90 минут работоспособности кабельной линии в открытом огне.
Коробки сертифицированы с:

Читаем теперь первоисточник:
Сертифика́т соотве́тствия  - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
Документ, который в системе сертификации оформляется на товар или услугу, называется сертификатом соответствия.
Из всего написанного, я понимаю, что сертифицирована на 90 минут в огне вся кабельная линия, которая складывается из указанных элементов, на которые и распостраняется этот сертификат, а также только при условии применения всех указанных элементов. А чем тогда провинились строительные конструкции, которые тоже присутствовали в сертификации, или линия находилась в воздухе? :D

А может быть, все-таки, Вы получили сертификат на коробки, которые испытывались по определенной методике, а при испытаниях были использованы следующие элементы? ;)
« Останнє редагування: 20 Лютий 2013, 13:06:48 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может быть, все-таки, Вы получили сертификат на коробки, которые испытывались по определенной методике, а при испытаниях были использованы следующие элементы?
Тоже интересный вопрос.

Коробка вне кабельного лотка и  коробка внутри кабельного лотка - разные разницы.

ДБН В.1.1 - 7 – 2002 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.10.1 Основные виды предельных состояний для конструкций по огнестойкости:
........
- предельное состояние по признакам потери целостности (условное обозначение Е);
........

Интересно было бы взглянуть на приложение к сертификату  ::)

Ибо в определении "кабельная линия" понятие "коробка" рядом не стояло :
ДСТУ Б В.1.1-11:2005
3.1 Кабельная линия – линия, которая предназначена для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов и состоит из одного или
нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями,
проложенная соответственно требованиям технической документации в коробах; гибких металлических рукавах; трубах; на лотках; на тросах; на роликах; изоляторах; свободным подвешиванием; непосредственно по поверхности стен, потолков; в пустотах строительных конструкций или другим способом (далее – проложенная определенным способом). К кабельным линиям относятся линии, выполненные силовыми кабелями, контрольными кабелями и кабелями связи.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно было бы взглянуть на приложение к сертификату  ::)
- ты что? низзя!
Сертификат предоставляется в электронном виде по запросу! Это вынужденная мера в связи с участившимися случаями подлога наших сертификатов под несоответствующую продукцию.
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/news/article/sertifikat-na-ognestoikie-korobki-wke-e90/
  =-0
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Firetuf, действительно упустили в составе. Сейчас сообщу куда следует... Исправят.
Спасибо.
...
Получен сертификат на огнестойкие коробки WKE 2-5, 54 (Р90) - 90 минут работоспособности в составе кабельной линии в открытом огне.
« Останнє редагування: 20 Лютий 2013, 13:44:00 від Kapilin »

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 301
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Исправлено.
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

 