Не прошло и три года...
Firetuf, вопрос был правильный.
Читаем сайт:
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/catalog/spelsberg-ognestoikie-korobki-i-shchity-serija-wke-2-5-e30e60e90-284/"Серия WKE 2-5 (
E30/E60/E90).
Область применения:
Огнестойкие коробки для
кабельных линий класса Е90.
Кабельные линии класса E60 и Е90 обеспечивают работу устройств подачи воды под давлением для установок пожаротушения, устройств отвода дыма и тепла, машинных отделений лифтов для подъема пожарной команды, т.е., обеспечивают тушение пожара и проведение спасательных работ.
Линии класса Е90 способны спасти жизнь людей не только в общественных местах, но и на производствах, электростанциях, туннелях, где могут быть трудности с эвакуацией людей, завалы и проблемы с тушением пожара."
А теперь читнем первоисходник: ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость.
9.1 Предельное состояние по огнестойкости кабельных линий
Для кабельных линий, проложенных определенным способом, предельным состоянием по огнестойкости является предельное
состояние по признаку потери функциональности (
условное буквенное обозначение Р).
Предельным состоянием по признаку потери функциональности кабельной линии, проложенной определенным способом, является
такое состояние, при котором возникает короткое замыкание между жилами кабелей или между жилами кабелей и металлическими частями
короба, лотка, трубы и т.п., или обрывание одной или больше жил кабелей.
9.2 Классы огнестойкости кабельных линий
Кабельные линии, проложенные определенным способом, в зависимости от нормированного предела огнестойкости делятся на
классы огнестойкости. Обозначение класса огнестойкости кабельных линий состоит из условного буквенного обозначения предельного
состояния в соответствии с 9.1 и числа, соответствующего пределу огнестойкости в минутах. Нормированный предел огнестойкости должен
отвечать одному из чисел такого ряда: 15; 30; 45; 60; 90.
Пример обозначения класса огнестойкости кабельной линии - Р 60.Чтобы это значило?
Получен сертификат на огнестойкие коробки WKE 2-5, 54 (E90) - 90 минут работоспособности кабельной линии в открытом огне.