Автор Тема: ,,,ПЗР? :(  (Прочитано 2707 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
,,,ПЗР? :(
« : 03 Листопад 2010, 23:45:52 »
...подскажите кто знает....как полагается облэнерго выдала ТУ, в которых указано, что необходимо установить ПЗР на стороне 6кВ....возник вопрос...существуют ли ПЗР на напряжение 6 кВ?..я знаю только на 0,4 кВ...и еще, если существует, то что он из себя представляет?...способ включения?...

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards

nikm

  • Гість
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #2 : 03 Червень 2011, 16:56:29 »
ПЗР свыше 1000В - это облэнерговский маразм.
Законодательно не урегулирован и ПЗР и на 0.4 кВ.
В ПКЄЄ ПЗР устанавливается частным домам и Госэнергонадзор давал разъяснение,
что ПЗР свыше 30 кВт не разработан (если память не изменяет).
Так-что отбивайтесь и официально пусть укажут норматив и дадут ссылку как называется
и где купить сертифицированый ПЗР.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #3 : 03 Червень 2011, 17:03:44 »
offtop
nikm, посмотри на дату вопроса.. Скорее всего уже не актуально, но начало хорошее  :thumbsup:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

nikm

  • Гість
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #4 : 05 Червень 2011, 20:59:58 »
Тему то просматривают, а проблема все равно остается и ее надо решать.

Offline SRyabinin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ,,,ПЗР? :(
« Reply #5 : 18 Травень 2016, 18:41:55 »
От облэнерго вряд ли получится отбиться. Как мне видится, ПЗР на 6 кВ можно реализовать на вакуумном или масляном выключателе через установку РЗА, соответственно возникает необходимость в установке трансформаторов тока и трансформатора напряжения. Мало того, за частую ПЗР ставится после прибора учета, т.е. нужен еще комплект трансформаторов тока на учет. Как-то так. В общем, это не ПЗР получается, а полноценная защита линии при помощи средств РЗА с уставкой тока рассчитанной не на КЗ, а на установленную мощность.
Маразм, конечно...
Специалист не тот, кто заучил, а тот, кто на поставленную задачу может найти необходимую информацию и правильно ею воспользоваться

 