http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.msg48193.html#msg48193Цитата: Electric от 14 Декабрь 2010, 17:13:59
Потери в однофазной сети, ноль-фаза (потери на обоих проводах):
?[%] = (2 * I * L * ? * cos(?) * 100) / (Uф * S) =
(2 * P * L * ? * 100) / (Uф2 * S)
Потери в двухфазной сети, фаза-фаза (потери на обоих проводах):
?[%] = (2 * I * L * ? * cos(?) * 100) / (Uл * S) =
(2 * P * L * ? * 100) / (Uл2 * S)
Потери в трехфазной сети (потери на одном (фазном) проводе):
?[%] = (1.73 * I * L * ? * cos(?) * 100) / (Uл * S) =
(P * L * ? * 100) / (Uл2 * S)
Вопрос к концу рабочего дня -почему в трехфазной сети потери расчитываются только в фазном проводе, а в однофазной - на обоих проводах (в формуле вводится умножение на 2)?
Цитата: Electrician от 14 Декабрь 2010, 21:57:21
ответ (за концом рабочего дня) в однофазной сети ток протекает по обоим проводам (одинаковый), а в трехфазной (симметричной) ток в нулевом проводе отсутствует
Славик, вы ничего не попутали? Магистральные линии как правило выполняются трехфазными (ток в нулевом проводе отсутствует), а не однофазными. А если уж магистральные линии будут 220В (может несколько дач подключаются), то ток в нулевом проводе будет такой же как и в фазном.