Автор Тема: "Електра" - електричні розрахункі, створення специфікацій  (Прочитано 38582 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто муже *Андрей* "обещал проверить ее"...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто муже *Андрей* "обещал проверить ее"...
Спокойствие, к тому же *Андрей* был загружен по самое не могу. Составлял опросники и заявки по АЗС и менял светильники в офисе, завтра будет проверено :)

« Останнє редагування: 20 Грудень 2010, 18:03:20 від *Андрей* »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто муже *Андрей*
еле переварил, кто кому муж  :D
я знаю не все, а только половину

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не вопрос... :) Подождем...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
еле переварил, кто кому муж
Ха-ха-ха  :)...  Извините, но я же сказал что попытаюсь писать на русском...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
Slawikvap, дабы все Ваши демки не были раскиданы по файловому архиву, ну и для последующих разработок, создал подкатегорию  Файловый архив » Программы, САПР и пр... » Расчеты » Електра-1.Х http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=40
если что с названием или описанием не угадал, отпишитесь в личку - исправлю

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Нкушник дело в том что прога в основном по расчету жилых нагрузок и соответственно Кисп. и тд у нас России и Белоруссии отличаются, правда не могу сказать насколько, несравнивал...
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 11:44:05 від andery »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slawikvap, в твоей программе представлены только кабели ВВГ, а хотелось бы очень и алюминиевые (часто в земле используются). И активные и индуктивные сопротивления кабелей ВВГ как-то не стыкуются с сопротивлениями в табличке, которую я вылаживаю.
И по какой формуле ты считал потерю для двухпроводной 220? Там я привел расчет, нестыковочка...
А так программа очень даже ничего :thumbsup:
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 14:05:12 від *Андрей* »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slawikvap, в твоей программе представлены только кабели ВВГ, а хотелось бы очень и алюминиевые (часто в земле используются). И активные и индуктивные сопротивления кабелей ВВГ как-то не стыкуются с сопротивлениями в табличке, которую я вылаживаю.
И по какой формуле ты считал потерю для двухпроводной 220? Там я привел расчет, нестыковочка...
А так программа очень даже ничего :thumbsup:
Проверю еще трехфазное КЗ после трансформатора по твоей программе и выложу

Андрей трехфазное КЗ прога не закончена, поэтому там нету что проверять. Что же до расчета потерь ты вводишь на отрезки "ділянкі" нагрузки отпаек, а нада нагрузку которая проходит через отрезок. Тоисть отрезок 1: 20+20+20=60;
отрезок 2: 20+20=40; отрезок 3: 20кВт. Относительно того что нету даных для кабеля АВВГ, я предоставил пользователю полною свободу действий по наполнению базы даными. Для этого выбираем ЛЕП и нажимаем кнопку ">>" - откроетса окно редактирования базы. Ну а дальше пожалоста берите любого производителя и вводите даные кабелей, СИПа, проводов и пользуйтесь на здоровье...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что же до расчета потерь ты вводишь на отрезки "ділянкі" нагрузки отпаек, а нада нагрузку которая проходит через отрезок. Тоисть отрезок 1: 20+20+20=60;
отрезок 2: 20+20=40; отрезок 3: 20кВт
Или я снова неправильно понял ??? Если неправильно, то покажите как правильно
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 15:08:48 від *Андрей* »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей именно так, а методику скину позже...
P.S.  Как ты к ответам прикрепляеш картинки и файлы...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей именно так
Так чего с расчетом-то не совпадает ???...
Как ты к ответам прикрепляеш картинки и файлы...
Внизу темы есть кнопка "Ответ"
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 15:30:07 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, очень нужная штука проверка кабеля  на пуск двигателя. Збрасываю упрощенную методику и пример.
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 16:03:57 від *Андрей* »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или я снова неправильно понял  Если неправильно, то покажите как правильно
Приблизительно так:
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приблизительно так:
Slawikvap, это понятно. А если линия двухпроводная 220В, то почему неправильно программа считает? Там нужно умножать на два.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: