  Шановні електрики, проектувальники і просто люди небайдужі до проектної справи!!!
  Працюю над програмою Електра-1,0 (виконує електричні розрахунки, створює специфікації в AutoCad, тощо). Хочу дещо удосконалити і розширити програму, для цього потрібна Ваша думка в якому напрямку мені працювати.
  В файловий архів буду виложувати робочі частини програми (придатні для користування в проектній справі).
  Когось цікавить дана програма? Викладати частини???
 
« Останнє редагування: 20 Березень 2013, 06:35:47 від andery »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slawikvap, конечно. Мы все люди не безразличные к проектному делу.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там вроде уже имеются от Вас пара частей, то что выложите сейчас будет обновлением или другими рабочими частями программы?
Да и уж раз сказали "А", то раскройте поширше возможности вашего продукта

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ті частини які виложував були демо версіями - встановлювалось обмеження по часу роботи при 1-му запуску та кількості запусків. Ці частини які я виложу повністю працюючі без обмежень. Щодо роботи програми зачекайте трішки (5-10хв) і в файловому архіві з'явиться довідка до програми - хочу сказати що вона недороблена, але інформацію про програму Ви отримаєте....
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, очень интересно посмотреть, обсудить.
Ждем ссылку.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Завтра зранку, або сьогодні ввечері (якщо встигну) виложу 1-шу частину в файловий архів...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А з Нанокадом вона сумісна? Які розрахунки виконує програма і по яким методикам?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  А потрібно щоб працювала з Нанокадом ???
  Розрахунки:
- однофазного та трифазного струму, реактивної та повної потужності;
- навантаження житла 1-го та 2-го видів (таб.3.1 ДБН В.2.5-23 2010, с.11);
- навантаження житла 3-го виду (таб.3.2, таб.3.3, таб.3.4 ДБН В.2.5-23 2010, с.12-13);
- навантаження ліфтів (таб.3.5 ДБН В.2.5-23 2010, с.14);
- навантаження громадських будівель, попереднє (згідно таб.3.15 ДБН В.2.5-23 2010, с.24);
- освітлювальне навантаження громадських будівель (згідно ДБН В.2.5-23 2010, с.17-18);
- вибір коефіцієнту попиту (Кпоп) для розрахунку навантаження силових споживачів адміністративних будинків;
- вибір самонесучого ізольованого проводу ПЛІ-0,38кВ (перевірка за допустимим струмом та втратою напруги);
- перевірка голого проводу ПЛ-0,38кВ та кабелю КЛ-0,38кВ за втратою напруги;
- перевірка правильності вибору пристрою захисного відключення (ПЗВ) за струмом витоку;
- перевірка правильності вибору трансворматорів струму (ТС) за допустимою 10% похипкою;
- скласти опитний лист;
- скласти специфікацію.
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А потрібно щоб працювала з Нанокадом
Ліцензії на Автокад нема, користувався портативним, але недавно адмін заборинив ним користуватись, тому користуюсь тільки Нанокадом. Нанокад також використовує формат dwg.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Питання не в форматі, а в елементах, які підключаються до Електри при експорті наприклад специфікації...
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2010, 19:25:25 від Slawikvap »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Електра-1, перша частина завантажена в: файловий
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1311
Чекаю від Вас зауважень, коментарів. Давайте попрацюємо разом над програмою...
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2010, 20:00:34 від andery »
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slawikvap,
Ваши старания радуют и надеюсь обретут нормальный результат.
Постепенно...
Ввожу 20 квартир 1 вида.
"Передати на результат" должно быть кнопочкой, чтоб видно было. А то пока не залез в Довидку - думал все, конец.

Добавляю лифт 8кВт 1шт у вас косинус 0.65 хотя по ДБН  вроде как 0.85.
Ну да ладн, пусть будет 0.65.
В результате получаем общий косинус фи 0.805, хотя по моим подсчетам 0.87.
При добавлении лифта, лифт в результатах не упомянут
Quote (selected)
   1. Вихідні дані:
     Кількість квартир (одиниць житла) N= 20 жит.
     Житло 1-го виду 1-го рівня електрофікації з плитами на природньому газі
     Питома активна потужність: 1,82333333333333кВт/житло
     Коефіцієнт потужності: 0,805
     Тангенс, tg f: 0,7369
   2. Розрахунок навантаження:
     Розрахункове навантаження групи квартир з однаковим питомим
електричним навантаженням, приведеним до ліній живлення,
вводу в житловий будинок, шин напругою 0,4кВ ТП:
                                       Ррж=Рж пит*N
де Рж пит - питоме розрахункове електричне навантаження
одного житла (квартири), яке вибирається за таблицею 4.1 залежно від прийнятого
рівня електрифікації та кількості квартир. приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло;
N - кількість жител (квартир), приєднаних до вводу, лінії, ТП.
Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження
освітлення загальнобудинкових приміщень.
     Ррж= 44,466 кВт
     Реактивна потужність, Q: 32,771 кВАр
     Повна потужність, S: 55,238 кВА
     Розрахунковий струм, Ір: 83,925 А
Про лифт не слова.
Ну и куча мелочей, которые надо доводить до ума.
Ну и конечно обязательно наличие расчет для жилья смешанного типа.
Начало хорошее!!!  :thumbsup:
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2010, 20:21:11 від andery »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  andery на рахунок житла змішаного типу давайте покищо пропустимо, а поговоримо про "куча мелочей". Хотілось  би детальніше з цього місця. На рахунок косинуса, кнопкі та ліфти в результатах врахую... За днів 2-3 виложу 2-гу частину (створення специфікації) - треба дану частину виділити з загальної Електри. Тим часом хотілося б щоб до виложення слідуючої частини ми розглянули добре першу.
  Дуже Вам дякую за доречні наведені зауваження і чекаю нових (хотілося б ще почути нові ідеї)...
P.S. Да на рахунок змішаного типу згідно ДБН 2010р, признатися чесно лише передивився, тому якщо хтось має приклади розрахунку - присилайте будимо разом розширяти програму...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добавляю лифт 8кВт 1шт у вас косинус 0.65 хотя по ДБН  вроде как 0.85.

Ні, 0,65 для всіх ліфтів. В ДБН В.2.5-23, пункт 3.34:
"Ліфти та інше підіймальне обладнання -- 0,65"

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет мощности квартир 1,2 видов.
Можно как-то убрать окна ошибок?
Например, если стереть число "кол-во квартир" появляется окошко "is not a valid floating point value". Т.е. программа пытается считать пустое значение и вылетает в данную ошибку. Напрягает.
В расчетах двух знаков после запятой думаю будет достаточно. Полученные значения желательно вывести в один столбик, чтобы были один под другим, а то как-то все в разброс.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 01:24:05 від hi_tech »

 