Автор Тема: как реализовать следующую схему освещения?  (Прочитано 4637 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

svet9

  • Гість
Речь пойдет об освещении складского помещения. Имеются уже два щитка - рабочее освещение и аварийное. Питаются они от одной линии и на вводе в здание стоит ЯР (ящик розрыва) для отключения нагрузки пожарниками за границею складского помещения. Но в свою очередь аварийный щит освещения питается еще и от бесперебойника (который стоит внутри помещения), как обесточить аварийное помещение за пределами помещения? Возможно ли установить какой-то выключатель между безперебойником и ЩАО и вынести его из помещения (наподобии тогоже рубильника)? Помогите советом. Всем большое спасибо.

svet9

  • Гість
Поделитесь своими размышлениями по этому вопросу. Очень нужно.
И нужна ли вообще пожарникам возможность отключения и аварийного освещения (в складе)?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
аварийный щит освещения питается еще и от бесперебойника
Вопрос ради интереса , что за крутой склад , если для питания аварийного освещения применяется бесперебойник ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь своими размышлениями по этому вопросу. Очень нужно.
И нужна ли вообще пожарникам возможность отключения и аварийного освещения (в складе)?
В принципе выключателей с возможностью дистанционного отключения в настоящее время достаточно. Здесь больше вопрос о месте размещения ИБП: есть вероятность, что обесточив сети склада для пожаротушения, в зоне тушения может оказаться сам резервный источник электроэнергии, а пожарников это может не удовлетворить  ;)

fobos

  • Гість
А если автоматику... ???

При отключении рубильником - обесточивается рабочее освещение.
Проведи кабель рабочего освещения через токовый шунт 60 мВ. От шунта запитай реле напряжения, ктоторое будет срабатывать на замыкание контактов при отсутствии тока, протекающего через шунт. От реле напряжения - сигнал на магнитный пускатель или к.л. реле для разрыва цепи БПН.
Надо тока додумать этот вариант. Ведь при любом отключении рабочего освещения аварийное тоже будет тухнуть.

Можно и проще - с использованием системы оптического управления:
В месте установки рубильника - лазерный источник (типа лазерная указка). На вводе в помещение - инфракрасный фотодиод, принимающий луч. Если луч есть, то фотореле должно разомкнуть цепь питания БИП и отключиться само. Так управляют пуском двигателей на расстоянии до 100 метров.

PS: Луч должен падать на фотоэлемент, пройдя  через трубку (50-100 мм), чтобы исключить влияние солнечных лучей, фар машин и т.п.
« Останнє редагування: 15 Листопад 2010, 21:05:59 від fobos »

Boodoon

  • Гість
   Ага.... а  еще на входе склада систему с оптическим опознанием пожарной бригады по косвенным признакам поставтье))) Не судьба на вводе щитка аварийного /между вводом в щиток и ИБП/ влепить обычный контактор (благо сейчас полно типоисполнений, в т.ч. с креплением на ДИН-рейку), а его катушку подключить к тому же рубильнику, который вне склада с нижних его губок!?  Отлючили рубильник-отсекли аварийный щиток от ИБП.
    Если нагрузка на аварийный щит велика и понадобится слишком большой и дорогой контактор, то лепите на ввод аварийного щита автомат с независимым расцепителем) Запитайте РН с верхних губок рубильника через нормальнозамкнутый контакт любого дешового промежуточного реле, запитанного опять же таки с верхних губок окоянного рубильника))

.... в обоих случаях можно вывести кнопку и производить отключения с ее помощью)
« Останнє редагування: 26 Листопад 2010, 15:21:11 від Boodoon »

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
для отключения нагрузки пожарниками
У меня вопрос возник: А почему именно пожарниками? Я так думал, что отключение электропитания складов осуществляется посредством рубильника за пределами склада по окончании рабочего дня персоналом.
У меня подобная ситуация, светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" в складе. И те и другие имеют встроенный блок аккумуляторных батарей. С одной стороны нужно отключить электрооборудование (рубильником за пределами склада), но это повлечет за собой включение светильников в аварийном режиме с последующей разрядкой аккумуляторов. С другой стороны - можно взять питание на светильники эвакуационного освещения и указатели выход с верхних губок отключающего рубильника, но тогда не выполняется требование ПУЭ:

"5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон любого класса.
Электроустановки складских помещений, которые замыкаются и имеют пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отклю¬чения снаружи
указанных помещений силовых и осветительных сетей независимо от наличия аппаратов для выключения этих сетей внутри помещения. Аппараты для отключения должны устанавливаться в ящике из негорючего материала, оборудованного устройством для пломбирования. Ящик следует устанавливать на защитных конструкциях из негорю¬чего материала, а при отсутствии таковых - на отдельной опоре.
"


   
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
но это повлечет за собой включение светильников в аварийном режиме с последующей разрядкой аккумуляторов
Якщо для включення аварійних світильників встановити окремі вимикачі керування по місцю (до світильників виконати чотирипровідну систему) , то при вимкненні такого вимикача , світильник не буде переходити на власний блок живлення .
Один з прикладів у вкладенні
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.