Я извиняюсь, у меня EnergyCS Режим 3.5.0.261
Справочник есть и я его заполняю, а после повторного открытия он становится вновь пустым. Нашел выход делаю экспорт, а после входа импорт, но хотелось бы чтоб он все время оставался.

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #46 : 12 Жовтень 2012, 13:15:15 »
После заполнения справочника, при закрытии модели программа спросит, сохранить ли изменения в справочнике, если ответить ДА, но все будет впорядке. Так же можно сохранить справочник новым именем, или под таким же, стандартным (Energy.SPR), а после положить в папку, указанную меню "Сервис/Параметры программы".

Мб другой вариант того, что не сохраняется справочник. В программе есть 2 вида справочников: Внешний (Energy.SPR) - в нем хранится все оборудование, и Внутренний (Справочник модели) - находится непосредственно в файле модели и в него загружаются только те объекты, которые используются в модели. Что бы переключаться между справочниками в меню "Справочник" есть кнопка "Внешний справочник" (или Ctrl+D). Какой сейчас справочник включен написано в названии окна справочника "Справочник Energy.SPR" или "Справочник модели". Возможно вы заносите данные во внутренний справочник и они не сохраняются.

Это правило работает во всех программах EnergyCS.

Re: EnergyCS Line
« Reply #47 : 23 Жовтень 2012, 20:55:35 »
Здравствуйте Александр

Меня зовут Бимембетов Асхат, я являюсь инженером-проектировщиком электрических сетей в компании АО "КазНИПИМунайГаз", которая находится в республике Казахстан.

Прочитав информацию eom.com.ua о программе EnergyCS Line, хотелось бы ознакомиться с ней и испробовать Демо версию.

Заранее спасибо.

С уважением,
Асхат Бимембетов
Инженер-электрик
АО КазНИПИМунайГаз
Республика Казахстан
г. Актау
email: bimembetov_a@kaznipi.kz или Aseke_8585@MAIL.RU
раб. тел:+7(7292) 470 290 вн. 3416
Моб.тел: +7 701 1862172


Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #48 : 12 Листопад 2012, 10:25:08 »
Здравствуйте!
Выслал пробную версию программы на 30 дней, материал для обучения, презентации, тест-драйв программы, надеюсь Вам понравится пользоваться EnergyCS Line, оцените достоинства программы, будут вопросы, обращайтесь, поможем!  8)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #49 : 12 Листопад 2012, 14:17:59 »
Александр Вермаховский, Можно с помощью программы построить профиль для СИП?

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #50 : 19 Листопад 2012, 08:05:42 »
Здравствуйте! А чем отличается профиль для СИП и для ВЛ ? ) В программе можно производить расчет как ВЛ, так и СИП на существующих ВЛ, вы можете ввести любой профиль. Так же предусмотрена функция закачки профиля из AutoCAD, например если у Вас есть чертеж профиля а AutoCAD, то его достаточно превратить в "Полилинию", внести на отдельный слой, закачать в EnergyCS Line, указав название слоя и соответствующие масштабы, указать точку профиля, с которой будет начато чтение.
На рисунках:
рис. 8 - Показан начальный профиль;
рис. 11 - Таблица, в которой производятся настройки при чтении из AutoCAD;
рис. 38 - Результаты расстановки опор переданы обратно в AutoCAD на существующий профиль.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #51 : 19 Листопад 2012, 10:11:29 »
Александр Вермаховский, Извините неправильно задал вопрос. Пробовал строить ВИЗ с СИП, но никак  не получались чтобы  стрели провеса и тяжения соответствовали данним которые приводятся в рекомендациях или типовых проектах.

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #52 : 19 Листопад 2012, 12:47:30 »
Еще раз проверьте данные, т.е. параметры провода, модули упругости, коэф. линейного расширения, правильно ли заданы параметры для расчетных режимов в меню Данные/Общие данные.
В таблице "Анкерных участков" программа по-умолчанию выставляет максимальные тяжения для режима максимальной нагрузки, он является исходным. Стрелы провисания и тяжения в других режимах (высшая температура, среднегодовая температура ... др.) высчитывается исходя из этого исходного режима. Возможно в типовых проектах исходный режим был выбран другой, т.е. тяжение в табл. "Анкерных участков" задано другое. Попробуйте его поменять, должно все получиться.

При расчете ВОК тяжение можно задать в таблице "ВОК / Монтажная ведомость опор", принцип тот же. Единственное что, при расчете ВОК выбрать натяжение "Макс. тяжение" и изменять Доп. тяжение.

EnergyCS Line
« Reply #53 : 09 Грудень 2012, 11:01:15 »
Помогите, пожалуйста, с программой!  :wall: поставил две анкерные опоры 6кВ, задал расстояние между ними 35 метров, повесил между ними ОКСН с усилием 10кН, программа дает ошибку, нижняя отметка ОКСН ниже уровня земли!!!

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #54 : 10 Грудень 2012, 07:20:06 »
Здравствуйте! Попробуйте следующее: зайдите в меню ВОК/Общие данные. Вид ВОК-ОКСН должен стоять, посмотрите пункты 28 и 30 - высоты подвеса ОКСН на анкерной и промежуточной опорах, у Вас вероятно стоят нули, вставьте соответствующие высоты.
Еще в программе можно посмотреть, как выглядят кривые провисания проводов, зайдите в меню Опоры-пролеты/Схема расстановки опор, тут будет и линия поверхности земли и габаритная кривая, и кривые провисания проводов и ВОК.

Re: EnergyCS Line
« Reply #55 : 10 Грудень 2012, 09:20:06 »
Решил проблему: зашел в "Монтажная ведомость ВОК", установил для всех опор "по габариту", высоту крепления ВОК - 6 м.

Re: EnergyCS Line
« Reply #56 : 11 Грудень 2012, 18:18:01 »
Еще один небольшой вопрос: я создаю свой кабель ОКСН с усилием 10кН, но при выборе этого кабеля и в общих данных и для участка, натяжение показывает 15кН. Как сделать, чтобы программа сразу ставила 10кН? И кстати, в характеристиках кабеля есть три параметра тяжения, какой из них берется для расчетов? Всё-таки хотелось бы более полную базу кабелей, встроенную в программу, подробный хелп и примеры с разбором разных случаев...

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #57 : 12 Грудень 2012, 07:30:23 »
Сперва поясню, что бы дальше было понятнее по терминам (уверен вы знаете, для всех напишу :))
Есть Тяжение и Напряжение. Тяжение - изменяется в Ньютонах (Н), а есть напряжение - оно измеряется в Ньтонах, деленных на сечение (Н/кв.мм). В справочнике задается напряжение, допустимое напряжение в режиме низшей температуры (Сигма. tн), в режиме наибольшей нагрузки (Сигма. tм), и допустимое напряжение в среднеэксплуатационном режиме (Сигма. tэ). Тяжение пересчитывается в зависимости от сечение провода, т.е. путем умножения на F (кв.мм): (Н/кв.мм * кв.мм=Н).
Естественно, если фаза расщепленная, т.е. несколько проводов, сечение больше, при том же тяжении, напряжение в проводе будет меньше.
Тяжение и напряжение можно менять в таблице Анкерных участков, путем ввода новых значений в соответствующие колонки, т.е. вводите 10 000 Н, напряжение пересчитается на данное тяжение. Можно конечно в справочнике ввести такое напряжение, которое соответствует вашему тяжению в 10 кН, т.е. ввести Сигма. tн и Сигма. tм равные значению =10 000 Н / F (кв.мм) =  (Н/кв.мм).

В справочнике проводов есть еще три модуля, Мод.упр.E – модуль упругости определяет упругое удлинение провода за счет натяжения - обязательный параметр, без него не посчитает, Мод.нач.F и Мод.пред.D - используется для расчета монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций, т.е. когда провод лежит на земле или намотан на барабан, о имеет одну длину, после того, как его подвесят на опоры ВЛ, то у провода произойдет упругая деформация, его проволочки сожмутся между собой, будут более плотно прилегать друг к другу, провод вытянется, неупругая деформация. Так вот, программа позволяет делать расчет монтажных стрел провисания провода с учетом остаточных деформаций, т.е. как нужно натянуть провод при монтаже, что бы через некоторое время произошла неупругая деформация и провод опустился до проектных значений. Если не учитывать неупругую деформацию, то после монтажа могут быть нарушены габариты, сами понимаете "not good"  :(

Хелп достаточно подробно описывает все команды, меню и колонки, постоянно дополняем его, думаю все вопросы форума тоже включим в справочник в рубрику FAQ :)

БД пополняем, но не так быстро как хотелось бы. Данные по ВОК не так просто найти, прошу всех поделиться справочниками по проводам, арматуре, опорам и тд, что у Вас есть, будем пополнять. Можно тут выложить, можно прислать на avermahovsky@mail.ru, всем заранее спасибо =).

Re: EnergyCS Line
« Reply #58 : 14 Грудень 2012, 13:55:27 »
Спасибо за полный ответ!
Появился новый вопрос: почему при прорисовке профиля ВОК не рисуются провода фазы? Галочка "Рисовать все фазные провода" установлена.
И еще: в общих данных (не ВОК) нужно указывать "Марку провода большинства участков ВЛ" - кабель ВОК или именно провод? Пробовал и так, и так, разницы не увидел...

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Line
« Reply #59 : 17 Грудень 2012, 09:29:16 »
Пожалуйста! На то и тех поддержка))) Скоро у нас будет сайт, на котором будут ответы на все возникающие вопросы, так же будет форум, можно будет задавать вопросы там)


почему при прорисовке профиля ВОК не рисуются провода фазы? Галочка "Рисовать все фазные провода" установлена.

Вопрос такой уже был, отвечу еще раз. Как я понял речь идет о расстановке опор на профиль при передачи в AutoCAD из меню "Результаты/Все опоры на чертеж" - нанесение на профиль. Действительно, в меню настройки передачи есть кнопка "Рисовать фазные провода", про установлении которой на чертеж должны передаваться фазные провода. В той версии, которую Вы используете эта функция только зарезервирована, т.к. еще требует доработки, в данный момент функция реализована, но релиза программы еще не было, т.е. новой версии; иначе возникает вопрос, а для какого режима рисовать кривую провисания? - добавлена команда, определяющая режим прорисовки кривой провисания. Более того добавлена функция передача в AutoCAD в 3D виде профиля и схемы расстановки опор. На чертеже автокада кривая провисания не имеет такого важного значения как места расстановки опор, все кривые провисания можно получить в виде табличных данных. получить ведомости "Монтажных стрел и тяжений", "Расчетных стрел и тяжений", получить кривую провисания в любом пролете с любым шагом.
А вот кривую провисания над пересечением строит хорошо и оформляет как надо. Кривая провисания строится в соответствии с режимом, который указан в "Таблице пересечений".


И еще: в общих данных (не ВОК) нужно указывать "Марку провода большинства участков ВЛ" - кабель ВОК или именно провод? Пробовал и так, и так, разницы не увидел...